配电房对几楼没有影响,配电房对几楼没有影响知识

如题所述

小区内的配电房对于上下楼层的业主来说基本上是没什么太大影响的,因为搭建的房屋结构隔音效果非常好,配电房也没什么辐射,因此大家可不必太担心。哪怕购买的房子在五层,而配电房在六层的也是完全不会受到影响的。

一般新建小区的配电房常常设置在建筑物的首层或地下室。当设置在建筑物的首层时,应注意不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方。当小区配电房设置在建筑物的地下室时,要注意配电房内的地面标高要比室外地面标高高10cm,防止室外积水渗入配电房。

扩展资料:

注意事项:

布置紧凑合理,便于设备的操作、搬运、检修、试验和巡视,还要考虑发展的可能性。

适当安排建筑物内各房间的相对位置,使配电室的位置便于进出线。

尽量利用自然采光和自然通风,变压器室和电容器室尽量避免西晒,控制室尽可能朝南。

配电室、控制室、值班室等的地面宜高出室外地面150~300mm,当附设于车间内时,则可与车间的地面相平,工业电气设计在线教学狄老师。

10kV配变电所宜单层布置,当采用双层布置时,变压器室应设在底层,并且二层的配电室需留有吊装设备的吊装孔,吊装平台等。

参考资料来源:百度百科-配电房

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-28

3米以外,一般也就在2楼以上就没有影响。

我国输变电设施的频率为50赫兹,一般情况下(3米以外),并不能形成有效的电磁辐射,一般不会导致人头晕等不适之症,而配电房产生的噪音,只要不超过《国家声环境质量标准》Ⅰ类标准,即为合法。

一般来说,为了避免配电房的噪音影响人居住,配电房通常被安装在地下室中,因为变压器有嗡嗡声,夜间会吵,会影响人正常的休息。



配电房安全要求

1、现场临时配电房应紧靠变压器侧,应通风良好,并采取防雨雪、防火、防小动物出入的措施。设立明显的安全标志,其耐火等级不得低于3级。并配有符合要求的灭火器材。

2、成列的配电屏和控制屏,应装有短路、过载和漏电保护装置。各配电线路应做编号,注明用途标记,配电盘两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。配电盘或配电线路维修时,应悬挂“有人维修,禁止合闸”标志牌。停、送电操作时,必须由专人监护执行。

3、当施工现场配有自备发电机组时,其电源开关与外电网电源开关之间,应装设防止同时合闸的机械联锁装置或双设闸刀,发电机组应采用三相四线制中性点直接接地供电系统,中性点单独接地,接地电阻不大于4欧姆。

以上内容参考 人民网--业主买了房才知楼下是配电房 告开发商退房被驳回

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-08-03
供电部门的电力设施规划、建设是经过充分论证并取得政府相关部门的批准后实施的,且在建设过程中严格遵守国家、行业相关标准,确保电杆的安装位置符合相关规定。而且,我国电力系统的频率为50赫兹,仅为产生“电磁辐射”起始频率10万赫兹的1/2000,不会产生有效的电磁辐射。本回答被网友采纳