谁能告诉我为什么图中左面的加P指令的梯形图能正常运行,右面不加P指令的就不能正常运行。

谁能告诉我为什么图中左面的加P指令I0.0无论开启或关闭Q4.0 4.1 4.2都能形成循环并且自锁。可是右图不加P指令,I0.0开启时只能Q4.0 4.1循环形成自锁,关闭I0.0时Q4.0 4.1 4.2就能形成循环并自锁。这是为什么呀??P指令到底在什么情况下运行啊??求人解答最好详细点。

P指令是上升沿指令,只有在触点打开的瞬间才接通一下,N指令是下降沿指令,只有在触点断开的瞬间才接通一下,右图中在实际应用中I0.0不应该一直导通,应该是点动按钮之类的东西,如果一直导通的话,在Q4.2得电瞬间,Q4.1就断电了,同时在第一条回路中Q4.1的常闭点导通,Q4.0又开始得电,第三条回路中Q4.0的常闭点就断开了,Q4.2断电,T2的计时时间达不到,所以无法形成自循环
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-09-14
(p)就是上升沿检测,例如他前边条件从0-1后这个对应的标签会从0变成1 持续时间是1个扫描周期,一个周期后自动变成0.直到下一次前边条件从0-1后会再次激活!
与之对应的下降沿检测 应该(N)!
你的右侧程序I0.0是持续的所以有问题!
以上!~本回答被网友采纳