11问答网
所有问题
屋顶水箱接喷淋要在报警阀前,这句话怎么理解呢??
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-04-25
湿式报警阀下端为供水侧,上端为管网侧,规范要求,屋顶水箱供水管要连接在报警阀前,也就是必须在供水侧接入,不能接在管网侧。高位水箱的水用作消防前十分钟灭火,所以,高位水箱的水必须通过湿式报警阀后,进入喷淋管网,起到灭火和驱动湿报阀报警的作用。湿报阀报警后,启动水泵。如直接接在管网侧,高位水箱的水流完了,报警阀不会报警,达不到自动喷淋的目的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F7Pqq2v47S4qP2F42q7.html
相似回答
防火分区的
喷淋
主管如何与湿试
报警阀
连接
答:
湿式报警阀下端为供水侧,上端为管网侧,规范要求,屋顶水箱供水管要连接在报警阀前,
也就是必须在供水侧接入,不能接在管网侧
。高位水箱的水用作消防前十分钟灭火,所以,高位水箱的水必须通过湿式报警阀后,进入喷淋管网,起到灭火和驱动湿报阀报警的作用。湿报阀报警后,启动水泵。如直接接在管网侧...
大家正在搜
水箱与喷淋泵之间怎么连接
喷淋系统要接高位水箱吗
高位消防水箱出水接喷淋
高位水箱喷淋出水管
喷淋系统需要水箱吗
喷淋接高位水箱吗
喷淋系统需要高位消防水箱吗
高位水箱连接消火栓还是喷淋
喷淋高位水箱的原理和作用
相关问题
消防喷淋系统中气压罐连接在报警阀前还是阀后?
您好,消防水箱喷淋稳压管道应该跟湿式报警阀进水口前段连接还是...
高位水箱进入水泵房如何连接?是消防问题、高位水箱进入水泵房如...
下喷淋应用什么报警阀?
喷淋报警阀前为什么用减压阀
天面泵房的稳压泵接喷淋管网,是直接接在最高层的喷淋主管上,还...
两个独立的喷淋管报警阀进户之间的距离是多少?
大侠!从喷淋泵到湿式报警阀怎么连接?