有请电工看下这是空气开关还是漏电保护器?

如题所述

看这个图片显示的是带漏电保护的空气开关。
普通的空气开关是没有图片中开关上的右面的装在的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-11
是漏保空开啊,它上面不是有那个小方形可以按下去的吗,一般就看有没有它就行。追问

请问,为什么不用电情况下三五天会跳闸?

检查插座插排电源线都没有破损的地方

追答

它是过流跳,短路跳,有接地现象也跳了

是不是空开规格小啊!

用电器大一点,还不是特别多就容易出现这种情况。

你把经常一起用的电器功率加一起看看多少瓦,除220,大于32不。相差多少。

再就是哪个电器或者是哪个地方有轻微接地现象。

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-03-11
此属带漏电保护器的空气开关。以空开为主!
第3个回答  2021-03-11

带有右侧这个的,都是叫带漏保的空开。只有左侧部分的开关都叫空开。

追问

为什么不用电情况下三五天会跳闸?

检查插座插排电源线都没有破损的地方

平时就一个插座,用于充电动自行车!

追答

带有漏电保护器的空开,只有哪个线路或电器有稍微的漏电状况就会自支跳闸,特别是老旧房屋、临雨水的地方或室外的老旧线路。可以分段检查。或者换个空开也可以,也适应于空村比较空广区域布线的开关控制。

本回答被提问者采纳
第4个回答  2021-03-11
这是带漏电保护的空气开关