380V三相电 20KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-03-04
需要装用截面积为 16.6 mm² 的电线。</p>
<p>空气开关的额定电流应该能够满足负荷电流,一般情况下需要留有一定的余量。因此,20KW 三相电的负荷电流大约为 35.7A,建议选择额定电流为 40A 的空气开关。</p>
<p>需要注意的是,电线和空气开关的选择应该根据实际情况进行计算和选择,如有不确定的地方,应该咨询专业电工进行确认。</p>
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F7Pv27SvF4q44F4MFq7.html
其他回答
第1个回答 2021-03-31
380V20KW电流约为40A,用10平方铜线足够了。
空开一般选用其
额定电流
1.5-2.5倍。
相似回答
380V三相电
20KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?
答:
需要装
用截面积为 16.6 mm²
的电线
。 空气开关的额定电流应该能够满足负荷电流,一般情况下需要留有一定的余量。因此,
20KW
三相电
的负荷电流大约为 35.7A,建议选择额定电流为 40A
的空气开关
。 需要注意的是,电线和空气开关的选择应该根据实际情况进行计算和选择,如有不确定的地方,应该咨询...