在楼梯疏散时左右两边都可以行走吗

如题所述

不是,一般是靠右走。

疏散楼梯是指在火灾发生的条件下,可作为竖向通道的室内楼梯和室外楼梯。公共建筑的室内疏散楼梯宜设楼梯间。当发生火灾时,普通电梯如未采取有效的防火防烟措施,因供电中断,一般会停止运行。此时,楼梯便成为最主要的垂直疏散设施。

它是楼内人员的避难路线,是受伤者或老弱病残人员的救护路线,还可能是消防人员灭火进攻路线,足见其作用之重要。

楼梯间防火性能的优劣,疏散能力的大小,直接影响着人员的生命安全与消防队的扑救工作,楼梯间相当于一个大烟囱,如果不加防烟措施,火灾时烟火就会拥入其间,不仅能造成蔓延,增加人员伤亡,还会严重妨碍救火。


基本要求

1、疏散楼梯必须具有较好的防烟、防火效果。防烟楼梯间前室和封闭楼梯间的内墙,除在同层开设通向公共走道的疏散门外,不应开设通向其他房间的门窗;而且其墙体本身应具有较好的耐火性,耐火极限应在2h以上。

2、为安全疏散创造有利条件。除通向避难层错位的楼梯外,楼梯间在各层的位置不应改变,疏散楼梯宜直接通向平屋顶,上下直通,首层与地下室之间应设有分隔设施且应有直通室外的出口。

疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯,不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,当必须采用时,踏步上下两级所形成的平面角度不超过10°,且每级离扶手25cm处的踏步深度不应小于22cm;楼梯间内宜有天然采光和自然通风,并不应有影响疏散的凸出物。公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距,不宜小于15cm。

3、楼梯间及其前室内不应附设烧水间,可燃材料储藏室,非封闭的电梯井,可燃气体管道,甲、乙、丙类液体管道等;在住宅内可燃气体管道如必须局部水平穿过楼梯间时,应采取可靠的保护设施。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-05
1、合理布置疏散路线
所谓合理的安全疏散路线,是指火灾时紧急疏散的路线越来越安全。就是说,应该做到人们从着火房间或部位,跑到公共走道,再由公共走道到达疏散楼梯间,然后由疏散楼梯间到室外或其他安全处,一步比一步安全,不能产生“逆流”。
2、疏散楼梯的数量要足够位置要得当
为了保证人们在火灾时能顺利疏散,高层建筑至少应设两个疏散楼梯,并且设在两个不同的方向上,最好是在靠近主体建筑标准层或防火分区的两侧设置。这是因为人们在火灾时往往是冲向熟悉的楼梯或出口,但若遇到烟火阻碍就会掉头寻找出路,只有一个疏散路线是不安全的。两个疏散楼梯过于集中也不利于疏散。
3、疏散顺序
疏散顺序,就是指先疏散哪部分人员,后疏散哪部分人员。这是制定疏散预案首先要考虑的。一般原则是先疏散着火层,然后是着火层以上楼层,最后是着火层以下楼层。
4、疏散路线条
疏散路线应选择离安全出口、疏散楼梯最近的路线,一般是沿疏散指示标志所指的方向疏散。但如果是着火层,应考虑着火的位置。着火房间附近房间的人,应向着火相反的方向疏散。竖向疏散一般先考虑向地面疏散,因为疏散到地面是最安全的。但也要考虑到竖向通道万一被封堵,也可以向楼顶疏散。设有避难间、避难层的高层建筑,可考虑向避难间、避难层疏散。
5、疏散指挥
整个疏散过程必须在统一指挥下,按照预定的顺序、路线进行,否则,就可能造成混乱,影响疏散。总指挥应当在消防控制室,各楼层或防火分区要有现场指挥员(或称引导员)。现场指挥员要及时向总指挥报告疏散情况。
6、避免设置袋形走道
袋形走道的致命弱点是只有一个疏散路线(或出口)。火灾时,一旦这个出口被火封住,处在这部分的人本回答被网友采纳