高压电缆的接地极一般打入地下多少米?

如题所述

这个要根据工程接地电阻要求而定。一般接地极打入地下深度为1.2-3米之间,间距为接地极长度的1.5倍。

为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:

1、水平接地极局部埋深不应小于1m;

2、水平接地极局部应包以绝缘物;

3、宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50-80mm沥青层,其宽度不宜小于接地网两侧各2m。

扩展资料:

接地极的物理特性

设备接地的基本原则,是要在人为环境中能成为危险状态的安全措施。而现代的接地和搭接系统,应设计成为低阻抗的,以抑制通信和电子系统的噪声,并对瞬态电压提供保护。

(1)电流分布

因为土壤中的电流密度趋向于均匀分布,所以每条电流线都可以认为是从接地极发出并与其表面垂直。接地极和土壤的接触面,由于接触可能不良,夯实不够,土壤干燥或冰冻,以及导电率不良等原因,是按地系统中最关键的部位。

距离接地极愈远,通过土壤的传导通路截面积就愈大,因此电流密度愈低,直到趋近于零。

(2)按地体间的电流途径

在多数情况下,发电厂的接地装置是由许多导体组成的接地网;导体的众多节点使接地电流可以选择人地途径。

如果不存在干扰,电流将自行在所有的导线中均匀分配。不过,电流的频率、相邻载流导体的接近程度、接地极和相邻金属物体的品种以及接地电流传导途径的阻抗,都会影响接地电流的途径。

(3)按地电阻的影响

各种土壤对电门流通都存在电阻,它的大小与其本身的电阻率成反比。电流通过土壤时,由于接地电阻而产生高于正常地电位的电位升。升高的电位用欧姆定律计算。

高导接地极

高导接地极产品利用导电性能及土壤亲和性良好的天然矿物、磷片石墨及电解质材料,经国外最先进技术工艺及专用机械设备高压冷凝制作而成,此产品是活性接地的环保新型复合式专用接地体。

参考资料来源:百度百科--人工接地体

参考资料来源:百度百科--接地极

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考