室外消防栓防冻措施有哪些

如题所述

室外消火栓一般是0度和零下18度两种的,只要是不低于消火栓的温度要求的是不会冻裂的。

室外消防栓防冻措施:

1、在消防管网设计时,可适当加大埋土深度,利用地温保温。济南明悦消防设备有限公司专业提供各型号加高消防栓;

2、排空栓内积水。济南明悦消防设备有限公司提供各类消防栓全部带有自动泄水阀。当消防栓阀门关闭后,自动泄水阀将栓体内残余水份排出栓体,避免消防栓栓体冻裂;

3、做好栓体的防腐。济南明悦消防设备有限公司提供各类消防栓采用环氧富锌漆,该漆防锈性能优异,附着力强,常温快干,漆膜中锌粉含量较高,具有阴极保护作用,耐水防锈性优异,便得消防栓更耐老化,提高了消防栓的使用寿命。

4、把遮住地面的水管和龙头展开保温处置。比如用一个木方桶套在水龙头上,内填锯末,遮住龙头。

5、在遮住地面的明管上覆盖面积保温材料,可避免水管被冻; 最差在水管明露的接续点加设总阀门,一旦冻坏水龙头,可重开总阀门,或者长期出外时先重开总阀门,避免冻坏水龙头时漏水。

6、加装水龙头防冻装置。填充防冻液后,在极寒天气下消防栓依然能使用。

扩展资料:

室外消防栓安装规定:

1、户外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60.0m时,宜在道路两侧设置消火栓,并应靠近十字路口;

2、 A、B、C类液体储罐区、液化石油气储罐区消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距离罐壁15米以内的消火栓不计入罐内可用数量;

3、室外消火栓之间的距离不应大于120.0m;

4、室外消火栓保护半径不应大于150.0 m;在市政消火栓保护半径为150.0 m时,当室外消防用水量小于或等于15L/s时,不能设置室外消火栓;

5、室外消火栓的数量应根据其保护半径和室外消防用水量来确定,每个室外消火栓的用水量应按10 ~ 15L/s计算;市政消火栓与保护对象的距离在5 ~ 40m范围内,可计入室外消火栓数量;

6、室外消火栓应采用地面式消火栓。地上消火栓应该有1个DN150或DN100和2个DN65管道直径的塞口。室外地下消火栓使用时,应设1个DN100、DN65插头口。寒冷地区室外消火栓应采取防冻措施;

7、消防栓与路边的距离不应大于2.0m,与建筑物外墙的距离不应小于5.0m;

8、工艺装置中的消火栓应在工艺装置周围设置,间距不应大于60.0m。当工艺设备区宽度大于120.0m时,建议在设备区路边设置消防栓。建筑物的室外消火栓、阀门、消防泵转接器等位置应设置相应的永久性固定标志。

9、如果在寒冷地区确实设置市政消火栓或室外消火栓有困难的,可以设置水吊给消防车加水,并根据需要确定保护范围。

参考资料:百度百科——消防栓

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-23
室外消防栓防冻措施主要包括以下几点:
1. 绝缘保温:在寒冷地区,可使用保温材料或保温套将消防栓进行绝缘保温,避免受到低温的影响。

2. 排水养护:在气温可能降至冰点以下时,需对消防栓进行排水处理,将管道内的水排出,避免结冰损坏设备。3. 定期检查:定期检查消防栓的状态,确保阀门和传动装置正常运转,及时发现并处理潜在问题。

4. 加热设备:在极寒地区,可以考虑安装加热设备,如电加热器等,以防止消防栓结冰。

总的来说,室外消防栓防冻措施需要根据具体的环境和气候条件来采取,同时也需要定期检查和维护,以确保设备在寒冷天气中的正常使用。