特灵空调常见的一些故障代码:

EE 线控器与室内机通讯异常 主板不做故障处理

E:00 线控器环境温度传感器故障 调用主板回风温度传感器,正常运行

E:01 制冷剂泄漏 内风机/辅热可运行,园林椅,其它外设关闭

E:02 压缩机堵转 关闭压缩机/外风机,内风机可运行

E:03 室外盘管温度传感器故障 关闭压缩机/外风机,内风机可运行

E:04 室内盘管温度传感器故障 "定频机:关闭压缩机/外风机,内风机可运行;变频机:降频运行"

E:05 室内机环境温度传感器故障 "调用线控器温度传感器,正常运行。

E:00,E:05同时出现时停机"

E:06 室外机环境温度传感器故障 "定频机:在HEAT2/4规格,略过与之有条件继续运行;变频机:降频运行 "

E:07 排气或压缩机顶部温度传感器故障 关闭压缩机/外风机

E:08 IPM模块保护 关闭压缩机,外风机继续运行

E:09 室外机过压、欠压 电压正常后恢复

E:10 压缩机排气温度过高 关闭压缩机/外风机

E:11 室内、外机通讯异常 对应的室内机停止工作

E:12 保留,未使用

E:13 室外机EEPROM数据错误 系统停机

E:14 相邻机无电源 关闭压缩机/外风机

上海拉柯机电设备工程有限公司是特灵空调特约经销商,销售特灵VAV空调,开利空调,冷水机组,VRV空调,水源热泵,商用,家用中央空调机组,提供中央空调设计,安装,维护,电话:021-36538198
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-08
E3: 控制面板按键失灵
解决措施:发现此类故障时,可以用控制面板进行更换或者用其他公司与公司配套的控制面板更换,也可将控制面板上的D1~D12二极管更换为IN4148高频管。
经验总结:除DS存在按键失灵外,FS(Y)温度调节按钮失灵也可能失灵,显示面板设计时考虑按键手感留的间隙较小,塑胶分厂塑料面板按键变形,与中面板间隙太小造成操作失灵,遇到此种故障只需更换同型号控制面板。