对于用电和输电来说
《电力系统电压和无功电力技术导则》(GB/T 40427-2021)
1、35 kV及以上高压供电的电力用户,在考虑无功补偿后﹐在负荷高峰时,其变压器一次侧功率因数不应低于0.95,在负荷低谷时,功率因数不应高于0.95。
2、100 kVA及以上10 kV供电的电力用户,其功率因数应达到0.95以上。
3、其他电力用户功率因数为0.85以上。
电器的功率因数是结构和制造水平决定的,要使用户电网(计量)达到标准,往往需要进行功率补偿。
考虑电器的供电电流,往往需要根据电器本身的功率因数进行,而不是电网的功率因数。