桥架做法大全图解 计算公式

如题所述

桥架做法分为测量、计算、安装。

1、测量桥架底部到障碍物上方的高度,本次桥架底部与障碍物底部水平,所以直接测量障碍物高度300mm,然后测量桥架距离障碍物的水平距离1000mm。

2、桥架底部与障碍物底部的距离300mm=桥架开始上翻的距离300mm。

3、求出斜边长度:勾股定理等腰直角三角形的斜边是其他边的1.414倍,300*1.414=424mm,然后1000mm-300mm=700mm是在桥架画中心线的位置,424mm是上翻中心线至下翻第一条边线,向后间隔40mm画两条直线,切割弄好就可以安装了。

线缆桥架的实际荷载量和电缆桥架宽度计算方法

1、线缆桥架

G总= n1*q1+ n2*q2 + n3*q3……nn*qn

公式中:G总为总荷载,q1、q2、q3……qn为每根电缆单位重量(kg/m),n1、n2、n3……nn为相同电缆的根数。(G总<G允,G允电缆桥架的允许荷载,因为当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。)

2、电缆桥架宽度

电缆桥架宽度的确定随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为:b= n1*(d1+k1)+n2*(d2+k2)+n3*(d3+k3)+……nn*(dn+kn)。

公式中:d1、d2、d3……dn为桥架内各种电缆的外径,单位为mmn1、n2、n3……nn为上述同种型号规格电缆的根数K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距,其值最小应大于电缆直径的1/4。