现浇一块楼板,楼板高度4米,长21米,宽7米,如何布置梁柱和配筋。

情况如下;一个现有的室内篮球馆翻新,需要浇筑一个楼板高度4米,长21米,宽7米,如何布置梁柱和配筋。目前考虑400*400柱子一侧6根,一共12根,间距400。圈梁600*200,连梁400*200,板厚140mm,混凝土标号C30,请问该如何配筋。这块板后续使用方式考虑放健身器材健身或者观看球赛的位置。

建议按下设置:
1、柱:
沿21米的2个长边设柱,共12个,每边6个,每边相邻柱的中心间距4100-4150mm(两端边跨间距4100,中间3跨间距4150mm);柱断面为350*350mm,主筋8根14。
2、梁:
柱与柱连接7000米跨度处(净跨6300mm)主梁共6根(其中2根为边梁),梁断面为 250*650mm,底部主筋4根25,面部主筋2根16通长+梁两端各加2根16短钢筋(长度以伸入梁净跨度内大于2000mm);
柱与柱连接4米多跨度处(净跨为3750、3800mm)梁共2根(每根5跨,均为边梁),梁断面为200*400mm,底部主筋3根18,面部主筋2根14;
沿21米长度方向、在板中间再设置一根次梁(共5跨,第跨净跨度为3900mm) ,梁做法同(断面为200*400mm,底部主筋3根18,面部主筋2根14)。
3、板:厚度120mm,双层双向钢筋网,底部用10间距150mm,面部用6间距200mm.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考