混凝土试件立方体抗压强度试验步骤有哪些

如题所述

(1)检查所用压力机(精度±1%),选择量程(20%<破坏荷载<80%)
(2)试件表面与上下层压板面擦干净,试件承压面与成型时的顶面垂直,试件中心与压力机下压板中心对准;
(3)等级<C30时,速率为0.3-0.5MPa/S,C60>等级C30时为0.5-0.8MPa/S,等级C60时为0.8-1.0MPa/S;
(4)当试件接近破坏开始急速变形时,停止调整油门,直到破坏。
抗压强度计算与确定:
取3个试件的算术平均值为强度值,当最大值或最小值与中间值得差超过中间值得15%,则舍弃最大与最小值,取中间值为抗压强度,若同时超过中间值的15%,则结果无效。
<C60时非标准试件应乘以尺寸换算系数,小0.95,大1.05
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考