11问答网
所有问题
利用承台桩基如何做防雷接地?需不需要所以的桩基钢筋连接呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-05-07
利用
承台
桩基做
防雷接地
,需要把外围一圈的桩基钢筋连接起来,如果平面面积较大,要在中间再加防雷接地连接带,形成环形回路。不需要把所有的桩基钢筋连接起来的,上部通过柱子钢筋做防雷接地引下线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F7qS2MqSFvFvP7SMSv4.html
其他回答
第1个回答 2021-05-07
当然要的。防雷接地利用自然接地体,把所有桩基可靠电气连接(等电位连接),接地冲击电阻≦10Ω。
相似回答
利用承台桩基如何做防雷接地?需不需要所以的桩基钢筋连接呢?
答:
在建筑桩基中,利用桩基做防雷接地时,
需要将桩基钢筋与防雷接地系统连接
。这一过程通常涉及以下步骤:1. 确定防雷接地系统的设计要求,包括接地电阻值、接地体的布局等。2. 根据设计要求,选择合适的钢筋进行连接。通常情况下,可以利用不小于10mm直径的圆钢作为搭接件。3. 在桩基的钢筋上选择合适的点,将...
大家正在搜
相关问题
利用承台桩基如何做防雷接地?需不需要所以的桩基钢筋连接呢?
桩基与承台基础的接地怎么连接,防雷接地的
桩基钢筋如何与防雷接地极连接
桩承台接地是不是只要有防雷引下点的地方取桩的两根钢筋与引下点...
所有的桩基都要和防雷网连接吗
建筑基础防雷接地没有连接桩基钢筋行吗?
桩基钢筋体与承台钢筋连接有要求吗
防雷接地 桩引出钢筋是如何与承台连接的?