总共一层抗震框架结构,基础顶标高—2.25.kz高+8.00米,柱钢筋非连接区是

总共一层抗震框架结构,基础顶标高—2.25.kz高+8.00米,柱钢筋非连接区是选用hn/3还是6

柱的净高Hn为基础顶面至框架梁底面的距离,底层柱顶箍筋加密区为Hn/6,底层柱脚箍筋加密区为Hn/3,但当有刚性地面时,还要保证刚性地面上下各有500的箍筋加密区。见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》6.3.9 柱的箍筋各款。
柱的箍筋加密区及节点区都是纵筋非连接区,其具体长度按上述规定计算。
若该工程没有刚性地面时,答案应为8/6+8/3=4(m)。追问

感谢您的回答,再请教一下,那柱插筋下料长度是否为 2.25+7.2(柱顶)/3+锚入承台内钢筋长度+锤头长度+钢筋连接长度 这么长的插筋会不会不大好施工啊

追答

不必感谢!鉴于柱子插筋直径一般较粗,宜采用机械连接,一级连接质量的接头截面百分率不受限制;同时柱脚的箍筋加密区最高点在0.500标高处,所以插筋的长度只要稍大于A就可以。A=2.25+0.5+插入基础内的长度就是。插入基础内的长度见11G101-3第59页。

追问

没理解您上面的话。
这样请教您,就这个—2.25——+7.2米的柱,承台高度五百,锤头220,筋20.....最起码得下多少长度,不算连接百分率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考