两层人防为同一防护单元排风如何设计

如题所述

人防通风口采用进、排风竖井,设计应设置出地面竖井,并应满足防倒塌、防堵塞以及防雨、防地表水、防冬季积雪厚度等措施。当受条件限制时,且面积较小(小于1000平米)无法设置进风竖井时,可采用从楼梯间进风。排风设计考虑空气质量较差,应设置排风竖井。
1、人防进、排风口应设计呈对角布置,布置要求:进风口与排风口之间的水平距离不宜小于10米。进风口与柴油机排烟口之间的水平距离不宜小于15米,或高差不宜小于6米。位于倒塌范围以外的室外进风口,其下边缘距室外地平面的高度不宜小于0.5米。位于倒塌范围以内的室外进风口,其下边缘距室外地平面高度不宜小于1米。
2、送、排风出地面竖井风口的百叶折减60%。
3、与扩散室相连接的通风管位置应符合下列规定:当通风管由扩散室侧墙穿入时,通风管的中心线应位于后墙面的1/3扩散室净长处。
4、当通风管由扩散室后墙穿入时,通风管端部应设置向下的弯头,并使通风管端部的中心线位于后墙面的1/3扩散室净长处。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考