与PLC接线中的常开换成常闭了,梯形图必须改吗?

大家好,有一篇文章,PLC前面的常开开关换成常闭了,梯形图就变成第二张图了。我想问与PLC接线中的常开换成常闭了,梯形图不改不行吗?反正X0、X1只是个逻辑,通电断电就改变常开常闭状态

不行,必须得改。
第一个图,X1接的常开触点,程序用的常闭触点,这样当停止按钮没有按下时,X1没有信号,为OFF,程序里X1常闭触点导通,这样才能使程序里回路导通,才可以启动。当停止按钮按下时,X1有信号,为ON,程序里X1常闭触点不导通,这样才能使程序里回路不导通,才能做到停止的作用。
第二个图,X1接的常闭触点,程序用的常开触点,这样当停止按钮没有按下时,X1有信号,为ON,程序里X1常开触点导通,这样才能使程序里回路导通,才可以启动。当停止按钮按下时,X1没有信号,为OFF,程序里X1常开触点不导通,这样才能使程序里回路不导通,才能做到停止的作用。
但是如果X1接的常闭触点,程序还用的常闭触点,这样当停止按钮没有按下时,X1有信号,为ON,程序里X1常闭触点不导通,这样程序里回路就不导通,就无法启动了。当停止按钮按下时,X1没有信号,为OFF,程序里X1常闭触点导通,这样程序里回路导通,也能做不到停止的作用了。
望采纳。。。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考