如何自建一套家庭光伏发电系统?

如题所述

         1、设备。普通用户很难方便廉价的购买设备。分布式光伏发电并网的原理不难,太阳能电池板,逆变器,微断开关(起保护作用),再加上电缆,基础,支架等设备就行了。从网上搜集到的信息来看:山东青岛的徐鹏飞花了2万多,但他的逆变器是成本价从自己公司买的,其他设备也都是优惠价格从同行那买的。北京顺义的一个人花了4.2万买齐全部设备,他说如果不走弯路的话实际投入3万元就可以。这个人供职于外资光伏企业。南昌的刘涛花了6万元。上面这些人装机容量在10kw以下,一般也就5kw,甚至1.5kw(基本上也就能给灯泡用用)。所以花费还是挺高的,而且一般人(无基础,无爱好)购买这些设备也要耗费一些时间和精力,目前国内并没有生产成套家用光伏发电设备的厂家。

         2、许可。在自家楼上安装这些设备要取得小区物业和邻居的同意,如果你是独门独院那就最好了。这一步通常是最耗费时间的。

         3、安装。只能自己动手了,相关从业人员的话一般一周以内就可以搞定。一般人的话要下番功夫好好琢磨一下原理了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-29

         关于设计系统,目前使用现有成熟的光伏电池方面没有太大的技术瓶颈,用成本较低技术成熟的多晶硅或单晶硅电池,再根据地理因素(纬度等)选择屋顶安装方式即可。而较难的是采用储能系统使之保持输出稳定或者干脆并网发电。

         储能系统的问题在于像压缩空气储能、飞轮储能甚至抽水储能的系统规模和成本都不是家庭可以负担的所以必须集中到某一个储能站,这其实还是归结为并网发电的问题。而并网发电,更多的是国家电网的问题——像你给出的链接,多半只是政府要做宣传或者媒体人的一厢情愿。实际上因为像太阳能风能这样不稳定的发电系统,电网是很排斥的,又要用高于火电核电的价格收购,还会对整个电网造成波动影响。所以如果没有政府的政策导向,家庭光伏发电系统很难做起来。没有政策补贴的话,什么七年收回成本都是扯淡。

第2个回答  2017-10-29

         不过普通用户在国内采购这些东西并不容易,特别是想控制价格的情况下。因为国内做residential家用的安装商很难找,目前国内还是以中大型电站为主。家用系统考虑补贴后的价格依然是普通用户无法接受,或者说是无法做到cost effective的。忽略性价比因素,从一些途径(比如联系我)得到了这些东西。下面就是考虑系统的设计,由于家用系统的装机容量(Maximum Input)一般在1-5千瓦就足够,系统设计不会太复杂,一般来说需要20块太阳能电池板就足够。主要考虑面对的方向,国内永远是朝南,不过可以是西南或者东南。在两个方向排布的情况下建议用双路逆变器(dual-mppt)不懂可以理解为双核处理器,每一个核处理一个方向的计算。高帅富建议使用微型逆变器。

         再补充一个采购成本方面的,其实板子的价格大同小异,便宜的此处推荐一个Alex solar, 质量好点的推荐Canadian solar。逆变器的价格差异相对比较大了,除了微逆外,最贵也最有名的当属SMA,便宜点的话就从国内品牌中选择了,但是国内品牌家用产品普遍没有经历过时间考验,选择有一定风险,在此推荐一个GoodWe。

         在采购完后,由于家用布线和系统设计简单,普通用户只要找一个合格的电工解决家里的布线问题支架保持45度角逆变器连接参考说明书就行。高帅富20KW系统需要大概100块板子,逆变器的连接会非常复杂,需要专业的系统设计软件综合考虑布线,逆变器端口,各地天气等因素来设计。

第3个回答  2017-12-29
一、现场勘测
以山东某水泥平顶为例说明自建户用光伏系统的过程。屋顶东西长度为17米,南北长度为7.5米,四周围女儿墙高度0.5米。屋顶东侧有香椿树一颗,高出屋顶约2米,阴影会对屋顶有一定遮挡。集中电表箱位于该户北侧50米,可将此处设为并网点。二、设计思路
本项目可建设5kW户用光伏电站,并网电压220V。电池组件选用270W多晶硅电池组件,共计20块,系统实际装机容量5.4kW。逆变器选用某品牌5kW单相逆变器,额定输出电压220V,最大输出电流22.8A,电网频率50HZ。支架倾角按照地区最佳倾角选择30°。支架东西方向长度10.14米,两排安装,每排支架安装10块电池板。支架前后间距2.8米,保证冬至日真太阳时上午九时至下午三时,电池板无遮挡。支架采用热镀锌C型钢,镀锌厚度符合标准。
三、施工
1、混凝土条、电池板及支架吊装
要点: 混凝土条按照1.5米间距,均匀布置;采用混凝土找平混凝土条,使其表面在同一水平面。2、支架安装
安装顺序:固定混凝土基础后,打膨胀螺丝,固定支架前后底座,固定后支架,固定斜梁,固定横支架。3、电池板子安装
使用中压块和边压块使电池板固定于支架4、电池板的串联接线
电池板接线,使用公母头将电池板依次正负极串联。注意,每串的正负极需用MC4插头与组件串列连接,接线后测量每个组串电压。5、防雷与接地
组件之间采用黄绿铜线连接,支架之间采用直径为10mm圆钢连接,由镀锌扁钢引入接地极。6、逆变器、并网箱安装
就近并网点安装逆变器和交流并网箱。将两串组件分别接入逆变器的两路,将逆变器输出与并网箱连接,将并网箱输出与市电连接。7、调试
安装后,在并网之前,只需要连接直流侧,开启逆变器,检查机器的时间设置及安规设置是否正确。
开启逆变器正确顺序:先上交流再上直流;断开逆变器正确顺序:先断交流再断直流。