100伏电机可不可以通过串联电容工作在二百二十伏电压下?

如题所述

串联电容肯定不可以。电机的绕组相当于一个电感,根据电工原理,电感和电容串联时,感抗和容抗相互抵消,流过串联支路的电流不仅不会减小,反而会增加。因此电机串联电容更容易使电机过电流。
为了解决100伏电机在220伏交流电的临时使用,其方法有两个:1、串电阻分压;2、串电感分压。同时还应该注意:1、通过计算,确保分压的结果能够使电机承受的电压满足要求;2、串联的电阻或电感不会因过电流而烧坏。
下面举一个例子,很久以前某人买了一台日本的旧冰箱,不知道能否使用,又没办法试验。我看了该冰箱,大约300瓦。我就取10个30瓦的镇流器并联,然后和冰箱串联,接上220伏交流电,结果连续运行一天,未发现任何异常。
为什么要取10个镇流器并联呢?因为平时我测量过日光灯镇流器工作时,其两端电压大约在107至110伏之间,而一个30瓦镇流器通过的电流只够30瓦的日光灯工作,要使300瓦的冰箱正常工作,就的提供10个镇流器的电流,因此将这10个镇流器并联正好可以使300瓦的冰箱长期正常工作。
希望上述回答可以对你有所帮助哈。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-27
不可以。台、日产的110V~电机(如电锤、电钻等),在中国大陆使用市电220Ⅴ~时,必须要配置相应功率的调压装置(自耦变压器)方可使用。单一通过串联电容器是无法从220Ⅴ~中获得110∨~实用、大功率电源的。回答完。
第2个回答  2020-08-27
你应该加的不是电容式电阻。
第3个回答  2020-08-27
串联电阻分压