日立中央空调常见故障有哪些 日立中央空调故障解决?

电源断电再送电出现F03

日立中央空调故障代码:
01 室内机 保护装置跳脱 接水盘水位高,浮子开关动作
02 室外机 保护装置跳脱 制冷剂管路堵塞,制冷剂过多、不凝缩气体混入;相序错误
03 通讯问题 室内机和室外机之间通讯异常 操作回路的插线商子松脱、断线、接线错误室外机和室外机之间通讯异常 室外机电源OFF、保险丝熔断
04 室外机基板和压机驱动板通讯异常 通讯错误、断线、接线错误
05 电源相序 电源相序异常 相序错误、缺相
06 电压波动 变频电压异常 电源电压波动,接线错误或供电线路容量不足
07 制冷循环 排气过热度减小 制冷剂过多、电子膨胀阀锁定全开状态
08 排气过热度过高(压缩机顶部) 制冷剂不足、泄漏、堵塞或电子膨胀阀锁定在关闭状态
09 室外风扇电机 保护装置跳脱 风扇电机故障
11 室内机传感器 回风温度传感器 温度传感器故障,传感器连接不良
12 出风温度传感器
13 液管温度传感器
14 气管温度传感器
15线控器温度传感器异常
16线控器开关内置温度传感器异常
17 室外机传感器 高压压力传感器 传感器故障,传感器连接不良
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-08-16
这种空调常见的故障,有不开机,或者是开机不制冷,或者是制冷比较慢,常见的解决办法如下
不开机,首先检查一下电源电压是否正常启动,电容是否正常?
不制冷,检查一下压缩机的制冷液是否正常?

这冷效果不好,检查一下滤网是否灰尘过大,或者是传感器是否有虚接或开路的地方?
第2个回答  2020-08-16
故障一: 一台日立28变频空调,压缩机运转正常但外风机不转,这是为什么?

解决方案: 这种情况主要查和风机相关的部件,比如电动机本身(线圈阻值 机械部分)、启动电容和继电器等,一般是电动机有问题或是电容损坏。

故障二: 日立分体空调KFR-25GW/G无法用遥控器开机,室内机面板上的指示灯不亮,蜂鸣器也无提示音,此空调面板及打开,防尘罩除有一电源开关外,没有手动控制按钮。经查电源插座供电正常,遥控器也能正常操控家里的其它同型号和不同型号日立空调。

解决方案: 一般情况下应该是应该是保险丝或者是电路板坏了,因此应该检查插座或空气开关是否有220V电压。拆卸空调外壳,检查电路板上是否有220V电压,如无检查电源线。3、检查变压器初级是否有220V电压,若无则可能保险烧了,检查保险,压敏。若有再查变压器次级电压有无15V。若有则可能是空调电路板出问题了。

故障三: 日立空调内机漏水。

解决方案: 通常出现这种问题有以下几个方面的导致原因:1、如果是新机器,就要考虑内机安排是否水平;2、很有可能是排水堵了,对着空调排水管用力吹看看通不通;3、检查内机背面排水管接口处是不是松了;4、可能是内机接水盆脏堵,或者是水管破裂导致漏水,检查一下墙外出水管是否堵塞。
第3个回答  2020-08-16
日立中央空调常见故障:
1、空调只吹风不制冷。 故障范围:室外机不工作;空调缺氟;压缩机损坏;压缩机启动电容器损坏。
2、空调不开机。 故障范围:电源插座;室内机电路板;变压器;空调遥控器。
3、空调外机不启动。 故障范围:遥控器制冷模式设置错误;温度设定范围高于房间的温度;室内外连接线路不通;室外机交流接触器异常;室内机电路板或继电器损坏。
4、空调室外风机不工作。 故障范围:外风扇电机损坏;外风机启动电容损坏;电路板的风机控制继电器损坏。
5、空调外机工作压缩机不启动。 故障范围:压缩机本身故障;压缩机温度过高;压缩机启动电容损坏。
第4个回答  2020-08-16
日立中央空调故障代码:
01 室内机 保护装置跳脱 接水盘水位高,浮子开关动作
02 室外机 保护装置跳脱 制冷剂管路堵塞,制冷剂过多、不凝缩气体混入;相序错误
03 通讯问题 室内机和室外机之间通讯异常 操作回路的插线商子松脱、断线、接线错误室外机和室外机之间通讯异常 室外机电源OFF、保险丝熔断