11问答网
所有问题
配电房必须抹灰吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-02
你说的是10KV配电房吗?
根据电气专业规范,10KV及以下配电房设计规范:第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。
解读:内墙面抹灰刷白是为了配电室等环境清洁、明亮。由于配电室等房间常有裸露的带电部分,所以规定配电室、变压器室、电容器室的顶棚只刷白而不抹灰,以避免抹灰脱落造成带电体的短路事故。
所以你说的必须抹灰的地方时墙壁,顶棚只刷白。
当然不是10KV以下的话,要求一样或者更高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F7vS28qP7.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-03-07
如果是建筑外墙的话。建筑外墙必须先做抹灰。
首先
刮腻子
是指找平腻子施工,提高基面平整度,需要打磨。封闭底漆起提高涂料附着力和封闭基层碱性物质散发的作用,所以封闭底漆肯定是在刮腻子之后。
弹涂
主涂料也是弹涂骨料(更多情况不用此料),即使是面料也必须是弹性涂料。弹性涂料施工滚涂就可以,滚压是在有造型骨料的情况下。
第2个回答 2010-09-25
配电室是一个特殊重要的功能建筑,在设计过程中肯定要考虑漏雨,防水的因素,所以抹灰是需要的,而屋面防水是必要的。
相似回答
配电房
电气设计规范要求有哪些
答:
第6.2.5条配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白
。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。第6.2.6条长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时...
大家正在搜
配电房
配电房影响
变配电房
变压器配电房
高压配电房
配电房吵
小区10kv配电房的危害
配电房对几楼没有影响
配电房影响到几楼
相关问题
基础墙是否需要抹灰?规范有要求没?
配电房照明设计有什么要求
配电房内电缆沟抹灰套什么定额
建筑外墙必须先做抹灰吗
什么情况下可用箱式变电站,什么情况下要用配电房
配电房窗户是否可以全部封闭
配电房的门规范规定一定不可以用木门吗
电梯井内墙需要抹灰吗?