能率热水器不通电情况下,万用表调到电阻档,在它插头的零线和火线脚上显示电阻接近0,是热水器有问题吗

因为一到阴雨天半夜漏电总闸总是跳,后查到能率热水器,在不通电情况下,万用表调到电阻档,搭在它插头的零线和火线脚上显示电阻接近0,是热水器有问题吗?别的插头都是无穷大,求帮帮我啊!

你好:

——★1、电热水器插头的火线、零线之间,是连接热水器加热装置的,测量的电阻值接近零值并非有问题,因为电加热管的功率较大、而电阻值很小的缘故。再者,漏电不会只发生在夜间的


——★2、 “一到阴雨天半夜漏电总闸总是跳”  ,可能是漏电的表现。检查故障点时应该使用电工专用的摇表,家用220V线路,规程规定要使用500V的摇表


——★3、没有条件使用摇表的,可以采用排除法检查漏电设备:拔出所有的电器插头,然后再逐一插入插座,插入就掉闸的电器,就是漏电处,再进一步检查。


——★4、故障分析:上面的方法是检查漏电点,实际上你的情况很可能还有原因,如果属于漏电跳闸,应该不会只发生在半夜的......因为一般的漏电保护器都具有过电压保护功能,我判断应该与夜间电压过高有关。......风雨之夜,许多人家为了安全会关掉一些电器,包括一些夜班工厂车间,这时的线路电压会有所升高,漏电保护器过压跳闸就是有可能


——★5、过压保护是漏电保护器的辅助功能,有可能是你家漏电开关过于灵敏所致。建议你更换漏电保护器(一定要注意安全,最好由专业电工操作)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-18
电阻是0不正常,你打开看看,一定是线路哪儿的绝缘皮老化脱落了,如果在线路上看不到明显异常,则其中的变压器可能有问题,你有万用表,就分段找吧。
第2个回答  2014-02-24
插头短路了。赶快找人修吧。