避雷带接在钢筋上,测电阻合格,楼顶还有水塔,要不要也和避雷带做一个连接?

如题所述

建议不要连接。理由如下:
1、连接后必然导致带电粒子沿“避雷针—连接段——水塔”方向直达水塔,水塔可能在雷击下遭到破坏;
2、水塔几乎常年储水,而水塔里的水是能导电的,带电粒子可能进一步沿着输水线路进入房屋,增加安全隐患(雷击时可能导致室内水管破裂或者触电等)。
安装建议:
1、避雷针和水塔保持安全距离(靠的太近雷雨天气空气中有水也能导电,静电感应也可能发生带电粒子的转移,),水平距离至少约等于水塔高度;
2、安装时避雷针一定要比水塔高,这样在尖端带点的效应下才能起到避雷的效果,如果水塔比避雷针还高,就会先于避雷针聚电,避雷针对于保护水塔而言毫无意义。
3、注意避雷针的埋入深度,建议在0.8米以上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-14
避雷,接钢筋上不合适。由于雷电的电流很大。在接地体上会形成很高的电压。其次如果钢筋面积不足,可能产生高温。
避雷,使用的几率很少,但瞬时电流应很大。
第2个回答  2018-06-06
当然需要的,水塔高于接雷装置难免不会导雷的