闭水试验最少要24小时,最好能48小时,24小时后观察一次后没有问题了再48小时观察一次。为什么24小时要观察一次呢,就是怕防水没有做好,对楼下的邻居有损失出现能得到有效控制,但是标准是不漏一般是24-48小时之间,超过48小时,地面可能会起皮。
第一天闭水后,看水位线是否有明显下降,如果有,要及时检查楼下屋顶和管道周边是否有渗漏,如果没有,继续闭水;第三天闭水完毕,全面检查楼下天花板和屋顶管道周边。
扩展资料:
闭水试验需要注意的事项:
一是水的深度一定要把整个地面全部淹没,最低的水深度能达5.cm。
二是厨房卫生间的门槛做拦水坝要跟房间的木地板或客厅的地面砖相平,以后在贴这个门槛石的时候这个拦水坝不要打掉哦。
三是闭水试验最少要24小时,最好能48小时,24小时后观察一次后没有问题了再48小时观察一次,为什么24小时要观察一次呢,就是怕防水没有做好了,对楼下的邻居有损失出现能得到有效控制。
四是闭水试验观察要全方位的,楼下厨房卫生间的吊顶,自己家里的厨房卫生间的墙角都要仔细看好。
参考资料来源:百度百科-闭水试验
首先要搞明白, 管道“闭水试验”不是“水压试验”。闭水试验是指非承压管道,如污水、排水管道;水压试验是指承压管道,如暖气管道,自来水管道等。
一、适用闭水试验的管道:
1)污水管道
2)雨污水合流管道
3)倒虹吸管
4)其他设计要求闭水的管道
二、管道闭水实验条件:
对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水试验。闭水试验前,施工现场应具备以下条件:
1、管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格;
2、管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力;
3、现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水;
4、选好排放水的位置,不得影响周围环境。
三、管道闭水试验做法
国家规定的是金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
一般的方法是注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验;闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。
试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量,q---闭水管道30分钟的渗水量,L---闭水管段长度,当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。在水源缺乏的地区,且管道内径大于700 mm时,可按井段数量抽检1/3,排放腐蚀性强和污染严重的污水管道,不得渗漏。
四、闭水试验程序
在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下:
1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡管和井1~2天进行闭水试验;
2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。
3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),
式中Q---每km管道每d的渗水量
q---闭水管道30分钟的渗水量
L---闭水管段长度
当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。
本回答被网友采纳