电压高变压器的档位怎么调

如题所述

比如你电压高了,那么就要往带有“-”方向工作档进行调整。一般每个档次控制在5%范围,这些都要根据机械手动调档的需要根据电压波动范围手动把工作档调到对应的位置,全自动自我补偿稳压器则不需要手动干预,稳压器自身会根据实际电压进行自我补偿调节。

电源变压器是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。

拓展资料

电源变压器是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。

根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率,10kVA~0.5kVA为中功率,0.5kVA~25VA为小功率,25VA以下为微功率。传送功率不同,电源变压器的设计也不一样,应当是不言而喻的。

几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。

参考资料:百度百科电源变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-12

答案如下:

首先,为了人身安全需要先停电。在断开配电后变压器的低压侧会发生负荷,此时可用用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,一定要做好安全措施。

其次,变压器上有一个分接开关保护盖,想办法把它拧开,将定位销置于空档位置。 

最后,根据输出的电压高低进行调节档位,记住要调节分接开关到指定合适的位置,调节分接开关的基本原则是: 当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。

我们平常常见的电力变压器一般都是由10千伏变380伏的,这种变压器的调压由高  中   低三个挡位构成,分别是10.5 千伏 10千伏和9.5千伏。调压时视低压侧电压而定,若送至低压用电器的电压较低,则调至高挡位,反之则相反。三相低压用电器额定电压一般为380伏。

扩展资料

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

(资料来源:百度百科:变压器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-11-09

提醒:一般的变压器只有在完全停电的情况下对分接头进行改变,绝对不能带负荷改变分接头位置,在改变分接头之前,需要对变压器事先选好一个分接头,使得在最大负荷与最小负荷时,电压偏移不超过允许范围。

拓展资料:

当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热,甚至放电,损坏变压器。

确认无误再送电,查看电压情况。调整好后再次检查现场有无留下工具等物件,恢复后要用万用表测量低压端以确定电压是否正常,总之高压操作慎之又慎。在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。

参考资料:电气百科:造成变压器输出电压波动的原因-中国工业电器网

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2019-11-01

分析如下:

1、先停电。断开配电 变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。 

2、拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。 

3、调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是: 

(1)当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。 

(2)当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。 

4、调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热,甚至放电,损坏变压器。 

5、确认无误再送电,查看电压情况。电力变压器的档位(应该称“分接开关”)有“有载”和“无载”两种。有载分接开关可带电、带负荷调节,并且都是电动调节的,需要调节时只需按调节按钮(分上调和下调)即可完成。

6.一般小型电力变压器带的大多是无载分接开关,需要调节时必须停电后,打开变压器本体上的分接开关罩盖,旋转调节手柄到所需的档位,然后测量变压器三相绕组的直流电阻,阻值基本平衡(一般不大于2%),然后盖上罩盖,送电。

拓展资料

1、变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成,如图所示。

2、铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合。为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成;两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。

2、理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。

3、变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数。

参考资料:百度百科-变压器

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2019-09-15

调压开关,共三个档位,一档电压最高,二档次之,三档最低,两档之间可以调节电压为二次侧电压的5% 。

电力变压器的档位(应该称“分接开关”)有“有载”和“无载”两种,有载分接开关可带电、带负荷调节,并且都是电动调节的,需要调节时只需按调节按钮(分上调和下调)即可完成。

一般小型电力变压器带的大多是无载分接开关,需要调节时必须停电后,打开变压器本体上的分接开关罩盖,旋转调节手柄到所需的档位,然后测量变压器三相绕组的直流电阻,阻值基本平衡(一般不大于2%),然后盖上罩盖,送电。

拓展资料:

高压变压器

指通过电磁感应原理将低压转换为高电压的变压器,由铁芯和初次级绕组组成。

性能要求

温升:高压变压器在周围温度40℃以下及额定负载下连续运转,以电阻法测定的绕组升温不得超过65℃,在此条件运转下,上层绝缘油的温升用温度计测定,不得超过60℃,绕组最高温升部分不得超过80℃。

额定容量:高压变压器在全容量的最低分接头位置满载运转时,各绕组的温度上升不得超过说明书的规定。

阻抗:高压变压器在额定电压分接头并将绕组温度换算为75时,以冷额定容量为基准的阻抗应符合2.1.4款的规定。

短路标准:高压变压器耐受短路能力,应符合ANS C57.12的规定。

超载标准:变压器须能耐受超过铭牌额定值的负载。

无线电干扰电压标准:变压器产生的高频电压不得超过NEMA TR1的规定。

参考资料:百度百科-高压变压器

本回答被网友采纳