螺杆式冷水机组如何选择

如题所述

很高兴研发部李工回答这个问题
一、选择前首首先了解螺杆式冷水机组基本组成部份:
1、压缩机:压缩机是整个制冷系统中的核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是将输入的电能转化为机械能,将制冷剂压缩。
2、壳管式冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使制冷剂得以冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸气进入冷凝器后,将其在工作过程吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸气重新凝结成液体。
二、螺杆式冷水机组分水冷式和风冷式
1、风冷式螺杆式冷水机组主机本身散热方式通过翅片蒸发器和风机结合散热,风冷螺杆式冷水机组一般放在空置室外,要充分散热场地
2、水冷式螺杆式冷水机组主机本身配水塔和冷却水泵(有时候根据客户配备用泵),通过水泵不断循环由冷却水塔把热散走。
三、螺杆式冷水机组选择时最小只能做到30HP,经常有客户问我20HP,也想做螺杆式冷水机组,市场上一般低于30HP机组都做涡旋式冷水机组或活塞式冷水机组。
四、螺杆式冷水机组压缩机品常用牌如::台湾汉钟、德国比泽尔、意达利莱富康、台湾复盛)带有卸载及容量自动调节的滑阀机构,容量调节档次为25%、50%、75%、100%。分四级电磁阀控制,特殊工况下仍能高效可靠地工作。
五、选压缩机时,特别注意一般50HP压缩机机头以下一般三段式(33%、66%、100%),上次我做长城汽车项目风冷双螺杆式冷水机60HP时标四段式,后来验收时才发现弄错,以免跟客户设计时特提醒。

六、螺杆式冷水机组冷煤选择和电压,常用国内R22 环保冷煤R404A R134A R407C;电压:三湘200V 50/60HZ 380V 50HZ/60HZ 440V 50HZ/60HZ(国内常用380V 50HZ)
七、螺杆式冷水机组应用那方面:
1、常温一般工作范围5度到30度,低温工作范围零下5度到零下30度,超低温工作范围零下30度到零下120度(给出实际需要温度和制冷量,其余厂家可以根据情况设计)
2、是否有腐蚀性行业,溶液接触以及换热器材质根据实际情况确定,市场上一般不锈钢304 316 316L 钛管,合金铜等材质。
八、螺杆式冷水机组有单双螺杆之分,就是一整台机组有几个系统(几个压缩机)可单独控制运行,双螺杆式比单螺杆能效比好,更安全。
以上仅供参考,希望能为你解决问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-12
1、凯德利螺杆式冷水机也开风冷式,还是水冷式,水冷式冷水机要机房,风冷式螺杆式冷水机组可以放在室外做防水型

2、风冷式能效比当然水冷式螺杆冷水机组至少差1.2倍。

3.螺杆式冷水机组主机蒸发器一般壳管式,且材料外壳铸铁加铜管换热器

我凯德利螺杆式冷水机组建议客户外壳为不锈钢材质加铜管换热器,机组长久运行生锈,这样水循环有利设备和空调末端水质不变,有利于散热和不堵塞!

4、螺杆式冷水机组,压缩机一般要油压差开关,好多厂家不带,开始用几年也没事,一量有事情会容易压缩机损坏

5、建议客户做PLC德国西门控制系统,特别是大型主机,这样有利连接网络,有利于智能化控制,节能,环保,提高效率

6、选择主机水泵循环,压力,跟流量要根据主机流量及管路情况定,选大选小对用户都是不负责任。

7、主机要定期维护保养,我司每个产品都有操作说明书。
打字不易,如满意,望采纳。
第2个回答  2019-12-08
  1.
螺杆式冷水机组的主要控制参数为制冷性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。
  2.
螺杆式冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。
  3.
选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100%
负荷下运行时间约占总运行时间的1/4
以下。总运行时间内100%、75%、50%、25%
负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。多机头螺杆式冷水机组部分负荷性能优良,可根据实际情况选用。
  4.
选用螺杆式冷水机组时,应注意名义工况的条件。螺杆式冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:
  a.
冷水出水温度和流量;
  b.
冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。
  5.
选用螺杆式冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。
  6.
在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。
第3个回答  2024-03-20

在选择螺杆式冷水机组时,需要考虑以下关键因素:

    制冷量需求:首先确定所需的制冷量。这取决于具体的应用场合,如宾馆、饭店、医院等,以及冷却设备的数量和规模。确保所选的螺杆式冷水机组能够满足所需的制冷量。

    能效比:能效比是衡量冷水机组性能的重要指标。选择能效比较高的机组,有助于降低运行成本,同时符合节能环保的要求。

    压缩机类型:螺杆式冷水机组的压缩机类型也是选择的重要因素。不同的压缩机类型具有不同的性能特点,例如,双螺杆压缩机具有较高的效率和可靠性,适用于大型制冷系统。

    冷凝器和蒸发器:冷凝器和蒸发器的性能也直接影响冷水机组的整体性能。选择散热性能良好、结构紧凑的冷凝器和蒸发器,有助于提高机组的制冷效率。

    控制系统:一个先进且稳定的控制系统可以确保冷水机组的稳定运行,同时降低故障率。因此,在选择时,应关注控制系统的功能和稳定性。

    品牌和售后服务:选择知名品牌和具有良好售后服务的厂家,可以确保机组的质量和性能,并在使用过程中得到及时的技术支持和维修服务。

    此外,还需要考虑以下方面:

    名义工况条件:了解名义工况的条件,如冷水出水温度和流量、冷却水的进水温度、流量以及污垢系数等,这些条件会影响冷水机组的性能。

    特殊工作场合:在易燃易爆场合,应优先选用防爆冷水机组;在镀膜直接冷却的设备冷源上,钛管蒸发器是优选。

    综上所述,选择螺杆式冷水机组时,需要综合考虑多个因素,以确保所选机组能够满足实际需求并具有优良的性能和稳定性。建议在购买前与多个供应商沟通,获取详细的产品信息和报价,以便做出明智的决策。