什么叫电压互感器全绝缘和半绝缘?区别是什么

如题所述

电压互感器按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘电压互感器。

半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。

1、接线方式不同:

半绝缘电压互感器高压N极必须直接接地运行,在配电系统中变电站、开闭站、高压用户终端等需要安装电压互感器,诸多的半绝缘电压互感器的并联运行,在系统稍有不对称时,很容易激发形成高幅值的铁磁谐振过电压,并联数越多越容易发生;

全绝缘电压互感器可以直接接地运行,也可以间接(接电阻、零序压变等)接地运行,还可以V形接线不接地运行。

2、承受电压不同:

半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受线电压的冲击,一般运行不得超过2h,长期运行可能造成击穿故障;全绝缘电压互感器在系统单相接地时,承受的是额定电压。

特点

同一块半绝缘体,它的导电能力,在不同的情况下会有非常大的差异。半绝缘体的导电能力与下列因素有关:

(1)温度可以明显地改变半绝缘体的导电能力。例如温度升高10摄氏度半绝缘体的电阻率约下降25%。人们利用这种热敏效应,制成了自动控制用的热敏电阻。

(2)当有光线照射到半绝缘体时,不但导电能力增强,还可以产生电动势,这就是半绝缘体的光电效应。人们利用这种特性,制成了光敏电阻和光电池。光电池已在空间技术中得到广泛的应用。

以上内容参考:百度百科-半绝缘体

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-07-29
电磁式电压互感器按运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘电压互感器,半绝缘电压互感器在正常运行中承受相电压,全绝缘电压互感器在正常运行中可以承受线电压。
全绝缘电压互感器是指一次绕组及二次绕组与地间的主绝缘都是按承受100%工频试验电压设计的单相电压互感器,一次高压端为两个端子,故称为全绝缘型。全绝缘电压互感器可以从一次端施加工频电压进行交流耐压试验。
半绝缘型电压互感器是指其一次绕组的一段准备直接接地的单相电压互感器,一次绕组接地端(N端)设计时,靠近二次绕组,其一次绕组与二次绕组及地间的主绝缘承受的电压很低,GB1207-2006标准中要求其短时工频耐受电压仅有3kV(设备高电压Um≥40.5kV时,其短时工频耐受电压为5kV)一次高压端为独立端子,故称为半绝缘型。半绝缘电压互感器就不能从一次端施加工频电压进行交流耐压试验,只能在二次侧做感应耐压试验,多采用三倍频进行感应耐压试验。