在设计和管理消防给水系统时,规范对于消火栓静压和动压有着明确的要求。首先,低压消防系统的工作压力不应低于0.60MPa,取自市政给水管网的系统压力。高压和临时高压系统的压力则根据供水条件设定:高位消防设施的静压需达到最大值,市政供水直接供给的系统压力按市政管网压力决定,临时高压系统则考虑消防泵零流量压力和吸水口静压之和,稳压泵的存在并非必要条件。
高位消防水箱的位置需确保最低有效水位能满足灭火设施的静水压力,具体要求包括一类高层公共建筑(100米以上时)不小于0.15MPa,高层居住建筑和二类高层公建不小于0.07MPa,工业建筑(20000m³以上)不小于0.10MPa,自动喷水灭火系统需满足0.10MPa或更高。市政消火栓在正常和火灾状态下,其工作压力分别不得低于0.14MPa和0.10MPa,流量不得少于15L/s。
火灾时,消防水鹤的流量应大于30L/s,供水压力也需保持在0.10MPa以上。室内消火栓的栓口动压,高层建筑(净高8米以上)需大于0.35MPa,配备减压装置在0.70MPa以上,其他地方则要求不小于0.25MPa,消防水枪充实水柱的计算标准根据建筑类型有所区别。
综上所述,消火栓静压和动压的规范涉及多个方面的考虑,旨在确保消防系统的有效性,保障公共安全。