【背景材料】
某工程项目部根据当地政府要求进行新冠疫情后复工,按照住建部《房屋市政工程复工复产指南》(建办质(2020)8号)规定,制定了《项目疫情防控措施),其中规定有:
(1)施工现场采取封闭式管理。严格施工区等“四区”分离,并设置隔离区和符合标准的隔离室;
(2)根据工程规模和务工人员数量等因素,合理配备疫情防控物资;
(3)现场办公场所、会议室、宿舍应保持通风,每天至少通风3次,并定期对上述重点场所进行消毒。
项目部制定的《模板施工方案》中规定有:
(1)模板选用15mm厚木胶合板,木枋格栅、围檩;
(2)水平模板支撑采用碗扣式钢管脚手架,顶部设置可调托撑;
(3)碗扣式脚手架钢管材料为Q235级,高度超过4m,模板支撑架安全等级按Ⅰ级要求设计;
(4)模板及其支架的设计中考虑了下列各项荷载:
1)模板及其支架自重(G1);
2)新浇筑混凝土自重(G2);
3)钢筋自重(G3);
4)新浇筑混凝土对模板侧面的压力(G4);
5)施工人员及施工设备产生的荷载(Q1);
6)浇筑和振捣混凝土时产生的荷载(Q2);
7)泵送混凝土或不均匀堆载等附加水平荷载(Q3);
8)风荷载(Q4)。
进行各项模板设计时,参与模板及支架承载力计算的荷载项见表1。
表1参与模板及支架承载力计算的荷载项(部分)
某部位标准层楼板模板支撑架设计剖面示意图如图1。
【问题】
1.《项目疫情防控措施》规定的“四区”中除施工区外还有哪些?施工现场主要防疫物资有哪些?需要消毒的重点场所还有哪些?
2.作为混凝土浇筑模板的材料种类都有哪些?(如木材)
3.写出表1中其他模板与支架承雹烂载力计算内容项目的参与荷载项。(如:支架水平杆及节点承载力:G1、G2、G3、Q1)
4.指出图1中模板支撑架剖面图中的错误之处。
【参考答案】
1.(1)生活区、办公区、辅助作业区、材料堆放区。
(2)额温枪、水银体温计、口罩、84消毒液、洗手液、橡胶手套。
(3)门口区域(人脸识别打卡机及楼梯口处)、公共区域(门厅、楼道电梯、会议室、卫生间等区域)、中央空调区(停用)。
2.钢材、木材、竹、铝合金。
3.(1)底面模板承载力:G1、G2、G3、Q2
(2)支架立杆承载力:G1、G2、G3、Q1、Q2
(3)支架结构整体稳定:G1、G2、G3、G4、Q1、Q2、Q3、Q4
4.指出错误之处即可,理由可不写。(参考内容:住房城乡建设部关于发布行业标准《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016)
(1)错误之处1:顶层水平杆步距1800mm。
理由:6.3.5 1.步距应通过立杆碗扣节点间距均匀设置; 2.当立杆采用Q235级材质钢管时,步距不应大于1.8m; 3.当立杆采用Q345级材质钢管时,步距不应大于2.0m; 4.对安全等级为Ⅰ级的模板支撑架,架体顶层两步距应比标准步距缩小至少一个节点间距,但立杆稳定性计算时的立杆计算长度应采用标准步距。
(2)错误之处2:立杆底部没有垫板。
(3)错误之处3:立杆间距1800mm。
理由:6.3.6 立杆间距应通过设计计算确定,并应符合下列规定: 1.当立杆采用Q235级材质钢管时,立杆间距不应大于1.5m; 2.当立杆采用Q345级材质钢管时,立杆间距不应大于1.8m。
(4)错误之处4:可调托撑螺杆伸出长度680mm。
理由:6.3.3立杆顶端可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度不应超过650mm。
(5)没盯举有设置竖向斜撑杆。
理由:6.3.8模板支撑架应设置竖向斜撑杆,并应符合下列规定: 1.安全等级为Ⅰ级的模板支撑架应在架体周边、内部纵向和横向每隔4m~6m各设置一道竖向斜撑杆;安全等级为Ⅱ级的模板支撑架应在架体周边、内部纵向和横向每隔6m~9m各设置一道竖向斜撑杆(图6.3.8-1a、图6.3.8-2a); 2.每道竖向斜撑杆可沿架体纵向和横向每隔不大于两跨在相邻立杆间由底至顶连续设置(图6.3.8-1b);也可沿架体竖向每隔不大于两步距采用八字形对称设置(图6.3.8-2b),或采用等覆盖率的其他设置方式。
(二)
【背景材料】
某新建住宅群体工程,包含10栋装配式高层住宅,5栋现浇框架小高层公寓,1栋社区活动中心及地下车库,总建筑面积31.5万m,开发商通过邀请招标确定甲公司为总承包施工单位。
开工前,项目部综合工程设计、合同条件、现场场地分区移交、陆续开工等因素编制本工程施工组织总设计,其中施工进度总计划在项目经理领导下编制,编制过程中,项目经理发现该计划编制说明中仅有编制的依据,未体现计划编制应考虑的其他要素,要求编制人员补充。社区活动中心开工后,由项目技术负责人组织专业工程师根据施工进度总计划编制社区活动中心施工进度计划,内部评审中项目经理提出C、G、J工作由于特殊工艺共同租赁一台施工机具,在工作B、E按计划完成的前提下,考虑该机具租赁费用较高,尽量连续施工,要求对进度计划进行调整。经调整,最终形成既满足工期要求又经济可行的进度计划。社区活动中心调整前的部分施工进度计划如图2。
公司对项目部进行月度生产检查时发现,因连续小雨影响,D工作实际进度较计划进度滞后2天,要求项目部在分析原因的基础上制定进度事后控制措施。
本工程完成全部结构施工内容后,在主体结构验收前,项目部制定了结构实体检验专项方案,委托具有相应资质的检测单位在监理单位见证下对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位进行钢筋保护层厚度等检测,检测项目全部合格。
【问题】
1.指出背景资料中施工进度计划编制中的不妥之处。施工进度总计划编制说明还包含哪些内容?
2.列出图2调整后有变化的逻辑关系(以工作节点表示,如:①→②或②→③)。计算调整后的总工期,列出关键线路(以工作名称表示,如:A→D)。
3.按照施工进度事后控制要求,社区活动中心应采取的措施有哪些?
4.主体结构混凝土子分部包含哪些分项工程?结构实体检验还应包含哪些检测项目?
【参考答案】
1.(1)不妥之处1:施工进度总计划在项目经理领导下编制。
正确做法:施工总进度计划一般在总承包企业的总工程师(单位技术负责人)领导下进行编制。
不妥之处2:社区活动中心开工后,由项目技术负责人组织专业工程师根据施工进度总计划编制社区活动中心施工进度计划。
正确做法:社区活动中心属单位工程,由项目经理组织,在项目技术负责人领导下进行编制。
(2)编制说明的内容还包括:假设条件,指标说明,实施重点和难点,风险估计及应对措施等。
2.(1)变化的逻辑关系:④→⑥;⑦→⑧。(题目并未要求作图,下图可以不用画)
(2)4+3+4+3+2=16天;关键线路:B→E→G→J→P和B→E→G→K→P。
3.当实际进度与计划进度发生偏差时,并没有影响实际进度,在分析原因的基础上应采取以下措施:
(1)制定保证总工期不突破的对策措施。
(2)调整相应的施工计划,并组织协调相应的配套设施和保障措施。
4.(1)主体结构混凝土子分部包括的分项工程有:模板,钢筋,混凝土,预应力,现
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考