10kv过流保护整定值计算

如题所述

10kv过流保护整定值计算为Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki=12.36A),取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。

对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。对于配电线路,由于以上所述的特点,整定计算时需做一些具体的特殊的考虑,以满足保护“四性”的要求。

国内的10kV配电线路的保护,一般采用电流速断、过电流及三相一次重合闸构成。特殊线路结构或特殊负荷线路保护,不能满足要求时,可考虑增加其它保护。

由于10kV线路一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。所以,在整定计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。在以下两种计算结果中选较大值作为速断整定值。

1、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。

Idzl=Kk×Id2max式中

Idzl-速断一次值

Kk-可靠系数,取1.5

Id2max-线路上最大配变二次侧最大短路电流

2、当保护安装处变电所主变过流保护为一般过流保护时(复合电压闭锁过流、低压闭锁过流除外),线路速断定值与主变过流定值相配合。

Ik=Kn×(Igl-Ie)式中

Idzl-速断一次值

Kn-主变电压比,对于35/10降压变压器为3.33

Igl-变电所中各主变的最小过流值(一次值)

Ie-为相应主变的额定电流一次值

3、特殊线路的处理:

a、线路很短,最小方式时无保护区;或下一级为重要的用户变电所时,可将速断保护改为时限速断保护。动作电流与下级保护速断配合(即取1.1倍的下级保护最大速断值),动作时限较下级速断大一个时间级差(此种情况在城区较常见,在新建变电所或改造变电所时,建议保护配置用全面的微机保护,这样改变保护方式就很容易了)。在无法采用其它保护的情况下,可靠重合闸来保证选择性。

b、当保护安装处主变过流保护为复压闭锁过流或低压闭锁过流时,不能与主变过流配合。

c、当线路较长且较规则,线路上用户较少,可采用躲过线路末端最大短路电流整定,可靠系数可以取1.3~1.5。此种情况一般能同时保证选择性与灵敏性。

d、当速断定值较小或与负荷电流相差不大时,应校验速断定值躲过励磁涌流的能力,且必须躲过励磁涌流。

4、灵敏度校验。按最小运行方式下,线路保护范围不小于线路长度的15%整定。允许速断保护保护线路全长。

Idmim(15%)/Idzl≥1式中

Idmim(15%)-线路15%处的最小短路电流

Idzl-速断整定值

10kV配电线路的特点

10kV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m,有的线路长到几十km。

有的线路由35kV变电所出线,有的线路由110kV变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,最大不过100kVA,有的线路上却有几千kVA的变压器;有的线路属于最末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等。