11问答网
所有问题
变压器出线10千伏断路器在送电合闸时,不能合闸,考虑有哪些问题?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-08
1、拉开所有低压负荷,并检查低压母线绝缘情况。
2、检查计量用的电流互感器、电度表部分。
3.退出电容补偿柜。
4.试送电。如果仍然掉闸,就是断路器本身的问题了。
不同型号、不同厂家的低压断路器,整定值都不同。
常见的故障是
1、高压缺相,导致低压失电保护。
2、电动合闸电机故障,合闸不到位,辅助触头不能闭合造成掉闸。
3、机械储能压力缸泄露,造成压力不够,连杆动作过小掉闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考