家里电灯的安全闸一直跳。所有的插座都没问题,但是只要一开灯,马上就跳闸(插销依然可以用,但是灯就开

家里电灯的安全闸一直跳。所有的插座都没问题,但是只要一开灯,马上就跳闸(插销依然可以用,但是灯就开不了了)。现在只有把所有灯都关上的情况下才可以把安全闸推上去。怎么办?

这是接灯的回路有漏电现象。要检查这个漏电的点必须进行区分漏电的位置,然后就该点的接线拆开重新用绝缘包布进行包扎。检查的方法是:先把所有的灯全部关闭,然后一个一个灯地开,凡是开了灯不跳闸的,就是好的,遇到一个开灯就跳闸的,肯定是有漏电了。先拆开有漏电现象灯的开关,检查是否有导线裸露在外面的现象,或者有接地导线与与此碰触的现象,如有就进行绝缘处理。假如灯的开关没问题,就要检查灯的接线是否有碰地的现象。如果所有的灯只要开任何一个都会跳闸,那是灯的分路总开关或其接线有问题,接插一下接线的导线是否有裸露并且与其他接地线、或接地排接触,如有就将其挪开,如没有就更换照明的分路开关。
有些电工师傅为了接线方便,往往会将导线剥得较长,接线时又没有完全进行绝缘包扎,露出的导线内芯在碰到其他金属或墙体时就会造成漏电现象,引起跳闸现象。追问

一共有六个电门开关。只有其中一个是有问题的。如果我不把那片的灯关上,安全闸就推不上去。必须要电工吗?一共有六个电门开关。只有其中一个是有问题的。如果我不把那片的灯关上,安全闸就推不上去。必须要电工吗?

所有灯的开关,只要一按

就跳闸

追答

如果你没有电工知识及电工操作的技术,请不要自己动手,触电的后果是很严重的,还是请电工师傅帮你搞定,而且电工师傅一试就可以知道问题在哪个位置。
在所有灯都关上的时候,安全闸能合上,除了灯之外所有的用电都没问题,如果开任何一盏灯就会跳闸。那么管灯的那个电门应该是双线的(一根相线,另一根零线),其中一根零线有接地现象,安全闸就要跳闸;如果只是开所有灯的其中一个,那么就是这个灯的零线有接地现象。如果是电门后面的相线接地的话,那么管灯的电门合上就会跳闸,根本用不着开灯。
电线接地的产生原因:一是电线老化,外面的绝缘破裂,而且电线敷设时没有穿绝缘管,造成与墙体接地;二是在电线走过的地方钉了什么钉子,扎破电线的绝缘,造成接地。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-11
看样子是插座和灯是两个单独的电路,并且灯的电路可能有漏电或者短路故障。这需要专业电工处理。追问

一共有六个电门开关。只有其中一个是有问题的。如果我不把那片的灯关上,安全闸就推不上去。必须要电工吗?

追答

如果您自己会处理也行啊

必须断电后操作。注意安全

第2个回答  2017-11-11
全部灯关掉,推上去后,一个个地开,看那个会跳追问

已经看过了,按那片地方的任意一个灯,都会跳。

追答

主零线漏电了

追问

可以自己修吗?

我只要把第三个推上去,安全闸马上跳。除非我把所有灯都关了。

追答

你的是断路器,不是漏电开关

买一个16安的装上就可以了

现在的是10安的,只能用2000瓦,

如果没有两千瓦都跳,证明它已经坏了

如果用电确实很少,可按原来10安的装上新开关

追问

把那个红色的换掉,还是蓝色的?以前为什么不会这样?

可能没说清楚,是我把蓝色的推上去,红色的跳。除非不开灯。

追答

如果开灯红色的跳,那么,是线路漏电问题。

必须查出漏电点(线)

本回答被提问者采纳
第3个回答  2020-12-30

家里所有插座一用就跳闸,什么原因?老电工一步步教你,实用电工技术!

第4个回答  2017-11-11
是不是有不喜欢光的东西啊啊啊