当发电机发生单相接地时的故障现象是什么?

在水电站中,当发电机发生单相接地时的故障现象是什么?

单相接地电流电压为0,其余两项电压由相电压升到线电压。当然了,是瞬间的。因为发电机定子接地保护马上就要跟着动,拒动的话,差动保护也会动的。接着就是紧急停机电磁阀动作,动作后果是先跳开发电机出口断路器,然后非线性电阻逆变灭磁,之后停机。最后是关闭蝶阀(或球阀或快速闸门)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-10-14
。(1)警铃响,同时单相接地障光字牌亮。
(2)如系金属性接地,则接地相对地电压为零,其它两相对地电压升高至线电压;如系经过渡电阻接地,则接地相对地电压降低,其它两相对地电压高于相对地电压。
(3)三相电压表指针不停地摆动,这时是间歇性弧光接地。
第2个回答  2010-02-18
停机!
发电器出口断路器跳闸,导叶全关,进水口闸门合闸.
我猜的哦,呵呵!
第3个回答  2010-02-10
三电压不平衡,电流大。有时会有震动和噪音。
第4个回答  2010-02-09
根据线、相电压;零序电压,零序电流判断本回答被网友采纳