求助建筑退让高压线有什么规定?

如题所述

依据电力设施保护条例(中华人民共和国国务院令。导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离: 1-10千伏5米;35-110千伏10米;154-330千伏15米;500千伏20米

高压线线与地面最小距离:

1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;

2、中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米;

3、35~110KV线路通过居民区不小于7米,35~110KV线路通过非居民区不小于6米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5米;

4、154~220KV线路通过居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5.5米;

5、330KV线路通过居民区不小于8.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于6.5米。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-20

根据根据《电力设施保护条例》  第三十一条规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下, 距建筑物的水平安全距离如下:

①1 千伏以下 1 .0 米 1 -1 0 千伏 

②1.5 米 35 千伏   

③3.0 米 66-1 10 千伏  

④ 4.0 米 1 54-220 千伏 

⑤  5.0 米 330 千伏   

⑥6.0 米 500 千伏 8.5 米。

相关条例规定:

    江河电缆保护区的宽度为:

    ①敷设于二级及以上航道时, 为线路两侧各 1 00 米所形成的两平行线内的水域。

    ②敷设于三级及以下航道时, 为线路两侧各 50 米所形成的两平行线内的水域。

    地下电力电缆保护区的宽度为地下电力电缆线路地面标桩两侧各.75 米所形成两平行线内区域。

    任何单位和个人不得在距电力设施范围 500 米内(指水平距离) 进行爆破作业。

    任何单位或个人不得在距架空电力线路杆塔、 拉线基础外缘的下列范围内进行取土、打桩、 钻探、 开挖或倾倒酸、 碱、 盐及其他有害化学物品的活动:

    ①35 千伏及以下电力线路杆塔、 拉线周围 5 米的区域。

    ②66 千伏及以上电力线路杆塔、 拉线周围 1 0 米的区域。

    架空电力线路导线在最大弧垂或最大风偏后与树木之间的安全距离为: 电压等级 最大风偏距离 最大垂直距离:

    ①35-1 10 千伏 3.5 米 40 米

    ②1 54-220 千伏 4.0 米 4.5 米

    ③330 千伏 5.O 米 5.5 米

    ④500 千伏 7.0 米 7.0 米

    对不符合上述要求的树木应当依法进行修剪或砍伐, 所需费用由树木所有者负担。

本回答被网友采纳
相似回答