MFT复归的必要条件有哪些?

如题所述

循环流化床锅炉MFT复归的必要条件是进行炉膛吹扫。而进行炉膛吹扫的条件,则随设备配置不同而有差异,但主要有:(1)无MFT动作条件。(2)锅炉总风量符合要求。(3)二次风门挡板在吹扫位。(4)流化风量符合要求。(5)回转式空气预热器(300MW锅炉采用)都在运行。(6)汽包水位正常。(7)炉膛压力正常。(8)燃油母管跳闸阀关闭。(9)各油燃烧器跳闸阀关闭(10)无任何燃料 。 MFT保护回路采用两路独立于DCS的DC220V(或DC110V)直流电源,二路电源通过二极管切换回路实现互为冗余,任何一路电源的故障不会影响系统的保护功能。本设计确保在一路电源故障时,自动、无扰切换到另一路。该电源由现场直接提供,在本回路中实现两路工作电源的自动投切。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-31

现在对锅炉继电器后被保护的设计过程,有些要求“失电跳闸”,即:“失电安全”的意思。这种保护采用的是“反逻辑”设计思想,正常运行时所监控的设备接点闭合,产生逻辑“1”信号,动作设备得电打开;故障时所监控的设备接点打开,产生逻辑“0?保护动作,动作设备失电关闭,锅炉跳闸。这种设计目的是使系统在失电时,锅炉保护跳闸,保证机组的安全性。而在实际工程中,由于对电源已经做了充分的安全保障性的考虑和设计,所以一般跳闸继电器是采用“得电跳闸”方式。“失电跳闸”方式使跳闸继电器线圈长期带电工作,对继电器的工作寿命和弹簧触点工作的稳定性、可靠性存在不确定因素,值得质疑。同理,产生MFT的信号基本上是采用“动合型”方式。一般情况下,FSS控制站的MFT跳闸输出,同样要经过直接MFT回路的继电器出口执行,即FSS控制站的MFT跳闸动作输出与直接MFT跳闸共用同一出口的继电器。 当故障发生后,为了能够提供准确的分析依据,直接MFT逻辑回路中,手动MFT按钮的一付节点一定要进S.O.E;AC电源监视信号,DC电源监视信号要同时进S.O.E;FSS控制站MFT输出信号要直接进S.O.E,不要中间继电器的接点转接信号,如果信号输入中间环节多,当通道定义为常闭接点输入时,系统误动作次数将会增加;当通道定义为常开接点输入时,将增大系统拒动的可能性。这些都会影响S.O.E.提供准确的事故线索。另一方面,信号输入中间环节多也增大了检修人员对其它系统的维护难度。

第2个回答  2018-01-31

在逻辑回路中,采用了保护跳闸的动作保持设计,为此增加了保持继电器Ry18,如图2所示。当MFT保护发生时,J18-C1、C2接点闭合,复归HD指示灯亮,使跳闸继电器Ry1~Ry12一直处于跳闸位置,保持动作的延续性,以防止意外出现,保证锅炉的安全。在主控台上,与保持相配用提供一付手动复归按钮PB;同时,DCS提供一路由FSS控制站来的“吹扫完成”信号输出到继电器跳闸回路中,作为自动“MFT复归”条件。当延时复位500ms脉冲的“吹扫完成”信号输出时,出口继电器Ry13、Ry19动作,J13_C1、J19_C1常闭触点断开,使继电器Ry18复位,复归指示灯HD熄灭,从而使继电器回路自动恢复保护功能,为下一次保护作初始化准备。吹扫完成后才能启用保护跳闸功能,这是对锅炉的安全保证措施。