说出下图最可能为哪一类型发电厂的电气主接线,并分析其主要特点

如题所述

答:  1) 该电气主接线形式为中型热电厂电气主接线。  2) 该热电厂4台发电机,G1、G2两台发电机负荷主要满足地方负荷,剩余 负荷通过三绕组变压器T1、T2送至两个升高电压级110kv和220kv。发电机出口母线采用双母线结构,可靠性得到保证。采用三绕组变压器可以使得当任何一侧故障时,其余两级电压仍可维持联系,保证继续供电。 3) G3、G4两台发电机负荷外送。采用“一机一变”的单元接线,简化接线, 节约投资。  4) 220kv侧母线由于较为重要,出现较多,和系统联系较为密切,故采用 双母线接线。出线侧接旁路母线,并设有专门的旁路断路器。不论哪一 条母线或出线断路器出现故障,都可以不停电检修。变压器侧不设旁路母线,因为变压器高压侧断路器一般故障较少,可以和发电机、变压器同时检修。  5) 110kv侧母线采用单母线分段接线,平时分段运行,可减少短路电流。 对于重要用户,可以同时从两段母线上接入,实现双回路供电。

答:  1) 该主接线形式为区域性火力发电厂电气主接线。  2) 4台发电机,两台发电机接220kv(中压)母线,另两台发电机接500kv (高压)母线。 3) 发电机发出负荷主要外送入系统,发电机电压级输出负荷较少。 4) 220kv母线双母线加旁路接线,专用旁路断路器,而且变压器进线回路 也接入旁路母线,进一步增加了可靠性。 5) 500kv母线侧采用1台半断路器接线,也具有相当的可靠性。  6) 三绕组自耦变压器既可以作为两升高电压级之间的联络变压器,低压绕 组也可以作厂用电源

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-15
。。你的图没有发出来
第2个回答  2015-10-14
图呢