如题所述

E1含义是高压保护,说明系统高压端己经超过21_压力,高压保护器己执保护动作了。

机管路上接的有个高压开关 ,通过连接线把通断信号反馈给主板。如果系统压力过高,高压开关就会断开,内外机停止工作,面板显示E1,并不停闪烁。

维修方法:

先查散热器是否存在脏堵等通风不良现象,如有排除之,如无则查压力与电流,看系统内是否有空气,是否存在过量充注,如有最好采取真空定量加氟,经过上述处理,一定可以排除,一般都是后者。

扩展资料:

格力空调故障代码:

E1 系统高压保护

E2 内机防冻保护

E3 系统低压保护

E4 压缩机排气保护

E5 低电压过流保护

E6 通讯故障

E7模式冲突

E8防高温保护

E9防冷风保护

F1 室温开,短路

F2 内管温开,短路

F3外环温开,短路

F4冷凝器管温开,短路

F5 外排气管温开,短路

H1化霜

H2静电除尘保护

H3压缩机过载保护

H4系统异常

H5模块保护格力空调维修

FC 滑动门故障

参考资料:百度百科-格力空调故障代码

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-15

格力空调柜机制热显示E1的原因可能有以下几个方面:

1、 温度传感器故障:空调柜机制热显示E1可能是由于温度传感器故障引起的。温度传感器是控制空调温度的重要组成部分,如果传感器故障,将会导致温度控制失效。

对策:需要更换温度传感器。

2、 空调柜机制热的风扇故障:空调柜机制热显示E1也可能是由于风扇故障引起的。风扇是控制空调温度的重要组成部分,如果风扇故障,将会导致空气流动不畅,从而导致温度控制失效。

对策:需要更换空调柜机制热的风扇。

3、 空调柜机制热的冷凝器故障:空调柜机制热显示E1还可能是由于冷凝器故障引起的。冷凝器是空调制冷的重要组成部分,如果冷凝器故障,将会导致空调制冷效果不佳。

对策:需要更换空调柜机制热的冷凝器。

4、 空调柜机制热的压缩机故障:空调柜机制热显示E1也可能是由于压缩机故障引起的。压缩机是空调制冷的重要组成部分,如果压缩机故障,将会导致空调制冷效果不佳。

对策:需要更换空调柜机制热的压缩机。

如果您对空调故障排除不熟悉,建议您联系专业的电工或维修人员进行检查和修复,以确保安全和正确处理问题。