电梯控制箱18千瓦三相箱用几平方线

如题所述

选择6mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者10mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适。

    计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=18000/380/1.732/0.9≈30.4A;

    根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留30%的余量,即:30.4×(1+30%)≈39.5A;

    在不考虑供电距离的情况下,选择6mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者10mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适,即:BV-5×6或者BLV-5×10,它们的安全载流量分别是55A和59A。

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=30.4×1.2≈36.5A,

    选择Ir=40A塑壳式空气断路器合适,如:NM1-125/3300  Ir=40A。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考