ZSS9–5400整流变压器档位电压怎么计算?

如题所述

整流变压器的档位电压计算可以根据一次侧线圈的扎数来决定二次侧线圈的扎数,例如一次测试2000张,那么200张就是220幅除以10,那么就是22幅,按这个比例去计算就是了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-28
在工程设计中,由于直流电机的价格低廉,控制

稳定可靠,且轻易不会对周围的设备产生EMC(电磁 兼容性)问题等优点,在铜,铝等有色金属加工企业工 艺设备(特别是轧机系统)中直流电机的应用一直处 于主导地位,而直流电源的获得,常常利用整流器将 电力系统的交流电源整流成直流电源.由于可控硅 整流器具有效率高,重量轻,体积小,寿命长,配套设 备简单和使用维护简便等优点,直流电源一般采用硅 整流器进行整流.

为了获得一定的整流直流电压,必须有相应的交 流整流电源,而电力网的交流电压往往满足不了这种 需要,通常采用变压器把电力网的交流电压变换成所 需要的交流整流电源的电压.这种用来获得整流电 源的变压器叫做整流变压器.

同时,整流装置和电网之间用变压器隔离,还可 以抑制由整流装置进入电网的谐波成分,减小电网 污染.

1工程设计概要

某铜加工厂800mm四辊可逆铜带粗轧机为长期 间断运行,根据铜板轧制厚度要求变速变向,变输出 功率运行,其中主电机参数为:

直流电动机:732kWDC660V2台

,1.5倍过载 电枢电流:1186A/台

励磁方式:他励

电机运行方式:联轴拖动,主辅式控制

采用ABB公司生产的DCS800系列全数字式晶 闸管变流装置控制,三相桥式反并联接线,整流变压 器直接供电.

收稿日期:2011—02—18

63o/120r/rain

图1直流主传动供电单线图

2整流变压器联接组别的选择

由于三相可控整流产生的三次谐波电压非常高, 可达基波值的50%以上,而变压器的D接法可以使 其三次谐波磁通抵消,把影响降低到最小.但如果采 用Y,Y的接线组,整流电路产生的三次谐波的磁通无 闭合回路不能抵消.过高的三次谐波会使电波形畸 变过大,
第2个回答  2019-12-28
这种金计算方式是有一定的规律的,是有用的模式的,必须有集团公式才能计算。所以背啊气档位电压的计算得通过计算方式来去整理。
第3个回答  2019-12-28
ZSS9–5400整流变压器档位电压怎么计算,像这种变频器的电流的话,应该不需要怎么算,它上面都有一个操作说明,只要你按照操作说明就可以了。
第4个回答  2019-12-28
Lee ss,九至5400,整流变压器到为电压怎么计算应该我也不知道怎么去谈,你可以去研究一下怎么计算。