地下室墙抗裂钢筋+30mm

墙厚为30cm,如果按这个说明和图示所说的地下室外墙外侧面增加抗裂钢筋的话是不是墙厚就变成33cm?

地下室墙体构造在规范、规程规定:
1.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中8.4.4条规定:采用筏形基础的地下室,地下室钢筋混凝土外墙厚度不应小于250mm,内墙厚度不应小于200mm。墙的截面设计除满足承载力要求外,尚应考虑变形、抗裂和防渗等要求。墙体内应设置双面钢筋,竖向和水平钢筋直径不应小于12mm,间距不应大于300。
2.《高层建筑混凝土结构设计技术规程》JGJ3-2010中12.2.5条规定:高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求,其竖向和水平分布钢筋应双层双向布置,间距不宜大于150mm,配筋率不宜小于0.3%。
3.《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6-2011中6.2.9条规定:筏形基础地下室的外墙厚度不应小于250mm,内墙厚度不应小宜200mm。墙体内应设置双面钢筋,钢筋不宜采用光面圆钢筋,钢筋配置量除应满足。水平钢筋直径不应小于12mm,竖向钢筋直径不应小于10mm,间距不应大于200mm。
上述规定总的要求应满足承载力、变形、抗裂及外墙防渗等要求,钢筋直径及间距有些差异,执行中可以综合考虑,笔者认为《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6-2011中6.2.9条规定较易操作切明确,对控制抗裂有好处,《高层建筑混凝土结构设计技术规程》JGJ3-2010中12.2.5条要求严格些。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-14
保护层厚度不应小于70mm,当有砼垫层时,不应小于40mm,垫层厚度宜取100mm。桩入承台深度大直径桩不宜小于100mm,中等直径桩不宜小于50mm。基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm;梁一类环境下≤C20采用30mm,C25-C45采用25mm,≥C50采用25mm;梁二类a环境下C25-C45采用30mm,≥C50采用30mm;梁二类b环境下C25-C45采用35mm,≥C50采用30mm:梁三类环境下C25-C45采用40mm,≥C50采用35mm,当中有的环境下小于C20的混凝土不能用,所以就不存在保护层。《混凝土结构设计规范》第五章第二节关于混凝土保护层中能找到依据。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-11-14
这个是要求墙加厚30的