处理方法如下:
1、提高混凝土浇注速度,开始浇砼时尽量积累大量砼,产生极大的冲击力可以克服泥浆阻力;
2、快速连续浇注,使砼和泥浆一直保持流动状态,可防导管堵塞;
3、浇注混凝土过程中,应匀速向导管料斗内灌注;
4、必须把控好混凝土的质量,提高混凝土和易性;
5、在导管上部可用钢筋疏通,在下部提取导管上下振击。
扩展资料:
灌注桩浇筑砼时导管堵塞的原因介绍:
1、灌注时间过长,而上部砼已接近初凝,形成硬壳,而且随时间增长,泥浆中残渣将不断沉淀,从而加厚了积聚在砼表面的沉淀物,造成砼灌注极为困难,造成堵管;
2、浇注混凝土过程中,如突然灌注大量的混凝土导管内空气不能马上排出,可能导致堵管,;
3、混凝土和易性不好或离析使石子聚集在一起流动性差,导致堵管;
4、导管使用后没有及时冲洗干净,导致内壁沉积滞留。
参考资料来源:百度百科——灌注桩