灌注桩浇筑砼时导管堵塞怎么处理

如题所述

处理方法如下:

1、提高混凝土浇注速度,开始浇砼时尽量积累大量砼,产生极大的冲击力可以克服泥浆阻力;

2、快速连续浇注,使砼和泥浆一直保持流动状态,可防导管堵塞;

3、浇注混凝土过程中,应匀速向导管料斗内灌注;

4、必须把控好混凝土的质量,提高混凝土和易性;

5、在导管上部可用钢筋疏通,在下部提取导管上下振击。

扩展资料:

灌注桩浇筑砼时导管堵塞的原因介绍:

1、灌注时间过长,而上部砼已接近初凝,形成硬壳,而且随时间增长,泥浆中残渣将不断沉淀,从而加厚了积聚在砼表面的沉淀物,造成砼灌注极为困难,造成堵管;

2、浇注混凝土过程中,如突然灌注大量的混凝土导管内空气不能马上排出,可能导致堵管,;

3、混凝土和易性不好或离析使石子聚集在一起流动性差,导致堵管;

4、导管使用后没有及时冲洗干净,导致内壁沉积滞留。

参考资料来源:百度百科——灌注桩

百度百科——混凝土浇筑

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-05
灌注桩浇筑砼时导管堵塞如果不是混凝土离析或者混凝土凝结时间提前,先用钢筋捅通,通不了就用吊车吊着工字钢捅,同时上下抖动(注意不要把导管提出混凝土,以免泥浆进入造成断桩);如果还不行,建议将导管里的混凝土一节一节的清除,清除途中导管没有提出混凝土埋置深度一米时,混凝土灌下去了,就继续灌桩;如果导管拔出混凝土埋置深度,那就彻底疏通导管,在料斗下口用沙袋晒好导管(能掉下去)用铁丝绑在料斗上,料斗下口盖上盖子,同时将导管插入混凝土1.5米下,料斗内灌满混凝土,拔掉盖子剪断固定沙袋的铁丝,进行二次浇筑灌注桩,混凝土连续浇筑强行将泥浆从灌注桩内排出来。如果技术掌握好,混凝土没有终凝,浇筑的灌注桩还有机会是Ⅰ类桩,最差也是Ⅱ类桩。如果不行只有重新在原地进行冲孔了。以上建议需要对现场很有经验的桥梁工程师才能进行,否则最好马上回填进行二次冲孔一面延误工期。
如有错误请各位同行指正!本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2014-11-17
如果有塌孔只能废弃,旁边选位置重打。