人工挖孔桩,桩顶标高与梁顶标高一样怎么施工呢

人工挖孔桩基础无承台,桩顶标高-0.300,梁顶标高也是-0.300,而且梁的高低不一样,我想知道具体怎么施工呢,最终出来的效果是梁压在桩上还是梁要嵌在桩上,还有柱插筋,设计柱中心与桩中心重合,设计给的最低伸入桩1M,从梁顶标高开始算,但是这样我柱子的插筋要提前预埋吗?还是说桩先浇灌至柱插筋以下?请给出原因与详细施工方法,谢谢,对不起没有分,就这么多
人工挖孔桩基础无承台,桩顶标高-0.300,梁顶标高也是-0.300,而且梁的高低不一样,我想知道具体怎么施工呢,最终出来的效果是梁压在桩上还是梁要嵌在桩上,还有柱插筋,设计柱中心与桩中心重合,设计给的最低伸入桩1M,从梁顶标高开始算,但是这样我柱子的插筋要提前预埋吗?还是说桩先浇灌至柱插筋以下?请给出原因与详细施工方法,谢谢,对不起没有分,就这么多

是用手机上的百度知道吗?电脑上看,全都是这样的,实在没法回答。

追问

人工挖孔桩基础无承台,桩顶标高-0.300,梁顶标高也是-0.300,而且梁的高低不一样,我想知道具体怎么施工呢,最终出来的效果是梁压在桩上还是梁要嵌在桩上,还有柱插筋,设计柱中心与桩中心重合,设计给的最低伸入桩1M,从梁顶标高开始算,但是这样我柱子的插筋要提前预埋吗?还是说桩先浇灌至柱插筋以下?请给出原因与详细施工方法,谢谢,对不起没有分,就这么多

追答

无所谓。
照你介绍的内容来看,梁与桩的结合处,应该跟梁与柱的结合是一样的道理,你说梁是放在柱子上的还是嵌在柱子上的呢?

柱插筋当然是先预埋在桩里的啊,这跟柱插筋先预埋在柱基础里也是一个道理。桩基砼是必须得浇筑到-0.300米的。下面的结构是承载上面结构的,肯定要以下边结构为主了。

其实,建筑结构里很多东西是相通的,比如,墙,就可以看成是连续的柱,板可以看成是连续的梁,虽然在结构配筋上不能完全这样做,但其基本道理是一样的。

追问

谢谢你的回答 但是如果桩基砼直接打到-0.300的话 地梁怎么办呢 地梁顶标高也是-0.300 所以我才问梁是否嵌入桩基里 而且梁的高度尺寸不相同 以梁顶平 那梁底之间有高差 在桩面交接处怎么处理 一边梁高 一边梁底 能不能告诉我具体施工方法和步骤呢

追答

桩基础两边的梁高不相同与梁高相同,能有什么太大的差异么?第一次浇灌桩基砼至高截面的梁底,第二次浇灌砼则地梁与桩头一起浇灌。

追问

那第二次浇灌桩头是拿弧形模板把剩余的桩补起来对吗?还是不用补桩直接在第一次浇灌的桩面上支地梁模板呢

追答

这得根据场地的地面标高来判定啊,若挖方的地面标高低于桩顶标高,当然得用模板支护了,若地面标高就是-0.300,地梁也可以用砖模,当然,根据不同的施工情况,可能处理的方法也可能是不同的。我说的只是一种可能,这得根据现场实际情况来处理,但感觉你好象对现场施工一点也不清楚啊,你是做什么工作的。