电缆桥架支架安装间距是多少?

如题所述

安装规范:

(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。

(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。

(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。

(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘 制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。

(5)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。

(6)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-04
水平安装的支架间距宜为1500mm~2000mm,转角安装的支架间距宜为300mm~600mm;垂直安装的支架间距不应大于2000mm。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-09-04
电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性。因此,设计选型过程应根据弱电各个系统线缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。树上鸟教育电气设计在线教学网课

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上。电缆桥架有哪些种类呢?安装电缆桥架时应该注意那些问题?​

一、电缆桥架型式及品种的选择

1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。

2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

3、除上述情况外,可根据现场环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。 大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。

5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。

6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。

二、电缆桥架规格选择
1、复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。

2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。

3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。

三、对于电缆桥架的支、吊架的配置
1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m;户外立柱中跨距一般采取6m。

2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则:当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架;当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

3、拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm。

4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。

四、关于线缆桥架的一些计算公式:
电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。

对应于同一支撑距离和弯凸变形量,侧面高度大的桥架承载能力大,高度小的桥架承载能力小。

另外当载荷能力划、相同时,对于同一规格的电缆桥架,支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔l.5~2.0m安装一组支撑架。

1、线缆桥架的实际荷载量计算

G总 = n1*q1+ n2*q2 + n3*q3……nn*qn

公式中:G总为总荷载,q1、q2、q3……qn为每根电缆单位重量(kg/m),n1、n2、n3……nn为相同电缆的根数。(G总<G允,G允电缆桥架的允许荷载,因为当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。)

2、电缆桥架宽度的计算

电缆桥架宽度的确定随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为:

b = n1*(d1+k1)+n2*(d2+k2)+n3*(d3+k3)+……nn*(dn+kn)

公式中:d1、d2、d3……dn为桥架内各种电缆的外径,单位为mm;n1、n2、n3……nn为上述同种型号规格电缆的根数;K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距,其值最小应大于电缆直径的1/4。

五、电缆桥架的安装
(1)材料选择

1、首先桥架采用优质钢板加工成型的全封闭高强度矩形钢管,外表通过镀锌处理,大幅度地提高了抗腐蚀能力。桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。

2、分线盒和插座盒: 敷线平面中,用作导线的转弯、相接。 交叉是敷线的十字路回,可作不同管形的变换和一定范围的高度调整。

双桥架线路的分线盒内部设有隔离板,以保证强、弱电之间的隔离和屏蔽。 敷线平面中出现强弱电交接十分复杂时,桥架在水平位置采用加深分线盒,将水平方向的桥架交叉进行,极大地方便了各种线路走向。

3、专用出线口:用于导线的引出,可根据需要用作电源、电话、视频插座或计算机终端出口。距分线盒230mm设置第一个出线口,出线口之间标准间距为600mm。如果为双桥架,两桥架邻近出线口中心距为1400mm。

4、连接支撑附件:连通器用于直通连接;圆管接头用于分线盒中圆管连接;变径接头用于桥架与圆管的连接;终端用于桥架终端封头;支架与调整螺栓用于桥架支撑及高度调整,其调整螺栓长度视施工条件而定,高度调整一般为30~50mm;S型加深专用接头用于纵横交叉或过梁处;平式弯通用于桥架的转角处;立式弯通用于桥架的上下连接口;其他桥架专用胶水,用于桥架与桥架,桥架与分线盒连接处,防止灰浆进入。

(2)实际敷设的工序和技术要求

①、弹线定位:根据设计图纸确定桥架走向,从始端至终端找好水平线或垂直线,用粉线袋在线路的中心外进行弹线,按照设计图要求及施工验收规范规定,分别找出分线盒、分线口及支架的具体位置,用铅笔分别标注。一般支架间距为1.0- 1.5m。

②、桥架敷设:根据标准位置放置分线盒和支架,然后放置桥架和出线口,同时根据需要加各种配件,朝上的桥架不必立得太长,否则易被砸断。连接完毕后,调整支架和塑料盖,使出线口到适当高度。

达到位置正确,固定牢固,走向合理。桥架水平或垂直敷设部分平直度和垂直度允许偏差不超过5mm。为防止灰浆进入,各连接处周边抹专用胶,各分线盒、出线口盒盖拧紧,并用铁丝绑扎,未端加塑料封堵。

浇筑混凝土时设专人看护,发现问题及时处理。

③、跨接地线焊接:依据施工规范,确定跨接线规格。地线两端焊接面不小于该跨接线截面的6倍,焊缝均匀牢固。

④、槽内配线:首先清扫桥架,可先将带线穿插至出线口,然后将布条绑在带线一端,从中一端将布线条拉出,反复多次可将桥架内的杂物和积水清理干净,也可用空气压缩机将桥架内的杂物和积水吹出。放线前应先检查管及桥架连接处的护日是否齐全。

⑤、线路检查及绝缘遥测可参照管内穿绝缘导线安装工程的相关部分。

⑥、面板安装:配合装修,依据各出线口用途,安装相应的面板。

(3)针对本工程的特殊预埋要求

根据本工程的建筑为混凝土的特点,在桥架安装施工前应当注意以下几点:

①、根据弱电管线系统的设计在混凝土支撑处应当在混凝土没有防腐处理前应当预先烧制桥架支撑角铁,为桥架的安装准备固定件。

②、桥架的支架应当固定在支承角铁,支承角铁和支架应当做防腐处理,避免影响混凝土的质量。

③、支、吊架安装:

要求所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在5mm内,切口处应无卷边、毛刺;支、吊架应安装牢固,保证横平竖直;固定支点间距一般不应大于1.5-2.0mm。

在进出接线箱、盒、柜、转弯、转角及丁字接头的三端500以内应设固定支持点支、吊架的规格一般不应小于扁铁30mm*3mm,扁钢25mm*25mm*3mm。本回答被网友采纳