家用常压锅炉烧地暖(二层)120平方·锅炉为什么经常破·循环泵装在了回水管与锅炉连接·求答案

如题所述

第1个回答  2015-09-09
循环泵要装在热水出水口,而不是回去口!!!!!追问

谢谢·上面没装泄压管会有这个原因吗

追答

。。。。。大哥,谁给你设计的暖气??那是必须的。。在二楼随便找一组暖气,装泄压,把循环泵换过去!

追问

是地暖

泄压管装在供水管上通往水箱可以吗?谢谢

追答

你是地暖,土锅炉???

追问

追答

不可以

你把,循环泵换过来,应该就可以

分水器上把气放放

追问

好的.我明天试试看.泄压管还装不装了·谢谢

追答

分水器放放气,这种锅炉泄压要在最就点!

本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-09-10
建议你把炉子换个新的追问

炉子巳经换2台了

追答

联系你用德国菲斯曼的炉子,原装进口的

你可以找豪特了解了解

第3个回答  2015-09-10
题主,哪个部位经常破?追问

追答

没泄压管,水泵又装在回水口,压力过高了,筒壁太薄,容易裂。按另一位答友的改好了。

追问

那泄压管装在供水管最高处通到水箱可以吗

追答

最高处再往上太高一点,再引到水箱,我估计你这锅炉还是太薄了。