循环泵安装在常压锅炉的回水管可以吗?另外循环泵一转泄压管就出水是怎么回事?锅炉燃烧时会产生很大的放炮声,声音很大吓人,都不敢弄了
不能安装在回水管上,如果安装在回水管上,水泵将系统的水向锅炉内输送,必然加大锅炉内水量,所以泄压管将出水。当停止水泵后烧锅炉,当锅炉水温达到一定温度时,锅炉内将产生水击现象,便产生”放炮声“。
装置中输送反应、吸收、分离、吸收液再生的循环液用泵。一般采用单级离心泵。 循环泵的流量中等大小,在稳定工作条件下,泵的流量变化比较小。 它的扬程小低,只是用来克服循环系统的压力降。可采用低扬程泵。
扩展资料:
装置中输送反应、吸收、分离、吸收液再生的循环液用泵。一般采用单级离心泵。 循环泵的流量中等大小,在稳定工作条件下,泵的流量变化比较小。 它的扬程小低,只是用来克服循环系统的压力降。可采用低扬程泵。
循环泵是指泵的作用而言,离心泵是指泵的结构而言,两者完全是两个概念。循环泵的工作原理要将水循环起来所用的泵就叫循环泵,例如水暖供热管道中的热水是靠循环泵循环起来的。
不能安装在回水管上,如果安装在回水管上,水泵将系统的水向锅炉内输送,必然加大锅炉内水量,所以泄压管将出水。
当停止水泵后烧锅炉,当锅炉水温达到一定温度时,锅炉内将产生水击现象,便产生”放炮声“。
纠错:把循环水泵安装在出水管上(将锅炉水输送到系统中)。
以下给你提供一家用锅炉安装图,以供参考。
这种锅炉烧的时候是全封闭嘛
之前总是全封闭烧的,怎么会有气呢?
追答从图中可看出你安装的是家用常压锅炉,锅炉在运行时,系统不能封闭运行----危险(锅炉气化易发生爆咋)。
图中安装问题:膨胀水箱及水泵应该安装在出水管上,排气管上不允许安装阀门(图中有阀门且关闭)
你这样安装运行易发生危险啊!
不改位置的话,把泄压管上的阀门打开就让他泵一转泄压管就出水可以吗
还有锅炉运行时把清灰口敞开点不完全都封闭可以吗
或者是把烧水的那敞开点?
追答你现在安装的系统方式为承压锅炉系统,你现在是憋压运行,你要打开泄压管阀门,系统水将从泄压管排出,暖气将不热。系统运行与清灰口无关。
家用采暖锅炉也叫家用常压锅炉,锅炉运行时是不允许承压运行的,家用锅炉出现问题都是因安装运行不当造成的。
如果想今后安全运行锅炉,只有按照我提供的系统原理图安装,别无捷径。