2P空调空开选多大合适?

美的 KFR-51LW/BP2DN1Y-E(4)
产品功率:大2.0P
冷暖类型:冷暖型
制冷量:5100(1800-5800)W W
制冷功率:1980(530-2500)W W
制热量:6600(1380-7100) 1800W W
制热功率:2400(450-2850) 1800W W
电源性能:1-220-50

制冷功率1980W,负载电流约为:

(1980W/220/0.9)=10A。

按电工法规,电路部品需选用大于125%安全容量的零件部品。

因此,电源线的安全容量需大于(10*125%)=12.5A。

所以约选择15A或20A的空开

空调即空气调节器(Air Conditioner)。是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程。

一般包括冷源/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量,具体处理空气、温度,使目标环境的空气参数达到要求。

压缩机

空调压缩机中所指定的一个齿间容积对的工作过程。阴螺杆、阳螺杆转向互相迎合一侧的气体受压缩,这一侧面称为高压区;相反,螺杆转向彼此背离的一侧面, 齿间容积在扩大并处在吸气阶段,称为低压区。这两个区域被阴螺杆、阳螺杆齿面间的接触线分隔开。可以近似地认为:两螺杆轴线所在平面是高、低压力区的分界 面。

压缩制冷剂(例如氟利昂)变成液态。然后利用液态在常压下变气态时的吸热现象制冷。

空气密度是很小的。你拿根打针用的针管。抽满一针管空气,用手堵住出气口,推动针管就是在压缩空气了。用针管就可以把气体压缩三分之一的体积。

冷凝器

压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,从而完成制冷循环。对某些应用来说,气体必须通过一根长长的管子(通常盘成螺线管),以便让热量散失到四周的空气中,铜之类的导热金属常用于输送蒸气。为提高冷凝器的效率经常在管道上附加散热片以加速散热。散热片是用良导热金属制成的平板。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-06-18
制冷功率1980W,负载电流约为:
(1980W/220/0.9)=10A。
按电工法规,电路部品需选用大于125%安全容量的零件部品。
因此,电源线的安全容量需大于(10*125%)=12.5A。
所以约选择15A或20A的空开。

希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...本回答被网友采纳
第2个回答  2016-06-15
单相电,220V,用20A空开
第3个回答  2016-06-13
觉得比较合适的!