消防气体灭火如何布线(气溶胶,声光,放气灯,风阀)

如题所述

气体灭火保护区外设气体灭火控制盘,接收保护内的烟感、温感等报警信号,入口门外上方设放气灯,门外侧边设紧急启停按钮,保护区内外设声光报警,分别引至气体灭火控制盘内相应端子,保护区内气溶胶启动线串接后引至气体灭火控制盘输出端子,反馈线引至气体灭火控制盘反馈端子,风阀引线接至气体灭火控制盘空调控制接点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-02-24
这个气溶胶的柜子需要社会自的你输入单输出模块,主机出来的需要线连接气体灭火模块后,电源线了解紧急按钮后和声光以及放气指示灯,探测器等需要报警线的连接后也经过气体模块的。