我家的第一层混凝土顶板,30天拆了模板,往上浇筑第二层混凝土时发现,第一层顶板的下面出现裂纹一层顶板上面没有出现裂纹,出现位置在受二层柱子支撑的地方,二层未浇筑时一层顶板没有出现裂纹,商家说混凝土规格是c30,用回弹仪测定顶板面数字还不到20,同期盖的使用另一商家混凝土的数值邻家能达到27/28,是不是商家的混凝土有问题还是其他原因?
你的房子二层的柱子难道不是在一层的时候就有的吗?如果不是的话那你一楼顶板在二楼柱子下面位置最少就得有一根横梁,如果两样都不符合的话只能说要么是格局限制,要么就是混凝土强度不够,另一个原因就是你在打板后15天内养水不够,夏天不存在太冷的原因,除非你们那边现在还下雪。还有一个问题是如果你二楼的柱子是主柱子的话10公分的水泥板并没有多大用处,毕竟那个部位承受的是二楼楼板相应的重量,如果是普通的小的鸡爪纹没多大影响,如果是长条纹或者扩散型裂纹就比较严重,必须处理,否则如果你还继续建的话承受力太大会有危险,以后也会越来越严重,我就是搞建筑的,我们这边拆模板一般只要15天就够了,从来没有半点问题。如果还有别的问题欢迎来询。
裂纹出现在顶板下面
很多小裂纹
追答方便拍照我看下吗?可以的话我就能知道有没有影响了
在没有往上浇筑的时候没有出现裂纹,养护过程中也没有出现裂纹,回弹仪式显示才十几的回弹值
追答你测一下同期试块,如果没问题就是养护不到位,按理说没有不达标的现象出现,
追问裂纹不大,出现在底部,有没有什么补救措施
追答二次养护,或者是看看是不是电工线管没埋好,小面积的就是再磨磨,大面积的,呵呵,找施工的弄吧