刚收房(毛坯),使用的是地暖(水暖)。做了水压加压测试。正常工作压力为0.25Mpa,加到0.7,15分钟后降到0.65,再过20分钟降到0.6,后持续20分钟保持不变,结束测试,期间未发现漏水。自行查询了相关规范,不符合标准,但是开发商的工程师称没有问题,这种情况是由于集分水器连接处不严漏气造成。请问能否确认地暖合格、不会漏水?
附:JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程 (详细规范)
......
本规程以黑体字标注的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规程的第3.2.1条、第5.1.5条、第5.3.4条、第6.5.1条、第7.2.1条、第10.3.4条、第10.4.1条、第10.4.6条为强制性条文。
第4节 水压试验
第6.4.1条 水压试验应符合下列规定:
1. 水压试验应在系统冲洗之后进行,冲洗方法见6.4.2;
2. 水压试验应以每组分、集水器为单位,逐回路进行;
3. 水压试验应进行两次,分别为浇捣混凝土填充层之前和填充层养护期满后;
4. 试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;
5. 检验方法:在试验压力下,稳压1h,观察其压力降,若压降不大于0.05MPa,则认为合格;
6. 水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中要随时观察与检查有无渗漏;
7. 在有冻结可能的情况下试压时,试压完成后应及时将管内的水吹干;
8. 不宜以气压试验代替水压试验.
第6.4.2条 冲洗应在分、集水器以外主供、回水管道冲洗合格后,再进行室内低温热水地面辐射供暖系统的冲洗。