我家地暖加压测试一小时降压0.1,是否合格?

刚收房(毛坯),使用的是地暖(水暖)。做了水压加压测试。正常工作压力为0.25Mpa,加到0.7,15分钟后降到0.65,再过20分钟降到0.6,后持续20分钟保持不变,结束测试,期间未发现漏水。自行查询了相关规范,不符合标准,但是开发商的工程师称没有问题,这种情况是由于集分水器连接处不严漏气造成。请问能否确认地暖合格、不会漏水?
附:JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程 (详细规范)
......
本规程以黑体字标注的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规程的第3.2.1条、第5.1.5条、第5.3.4条、第6.5.1条、第7.2.1条、第10.3.4条、第10.4.1条、第10.4.6条为强制性条文。
第4节 水压试验
第6.4.1条 水压试验应符合下列规定:
1. 水压试验应在系统冲洗之后进行,冲洗方法见6.4.2;
2. 水压试验应以每组分、集水器为单位,逐回路进行;
3. 水压试验应进行两次,分别为浇捣混凝土填充层之前和填充层养护期满后;
4. 试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;
5. 检验方法:在试验压力下,稳压1h,观察其压力降,若压降不大于0.05MPa,则认为合格;
6. 水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中要随时观察与检查有无渗漏;
7. 在有冻结可能的情况下试压时,试压完成后应及时将管内的水吹干;
8. 不宜以气压试验代替水压试验.
第6.4.2条 冲洗应在分、集水器以外主供、回水管道冲洗合格后,再进行室内低温热水地面辐射供暖系统的冲洗。

“这种情况是由于集分水器连接处不严漏气造成”是有可能的,但这个结果一定是不合格的。你提供的验收标准是规范要求,我觉得可操作性不强。可以给你一个方法供参考:
给水水路验收
1、家装水路改造验收是参照建筑给水验收标准演化而来的,目前行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定,一般普通住宅通行的验收方法是:
(1)通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。
(2)各出水口进行出水测试

另附一份权威资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中打压测试方法,与家装日常测试方法关键在时间与测试值有一定变化,结果是一致的。
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
4.2.2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-14
应该没有问题,如果担心,可以保压24小时,如果压力降到2公斤以下,那就应该有漏水点
第2个回答  2010-01-14
你打压测试几次。

如果能保住压力不掉,而且接头的地方不漏水,那是合格的。

有些不能完全按规范。得结合实际。

原因主要是因为管内还存在一点气体。
第3个回答  2010-01-15
“后持续20分钟保持不变,结束测试”如果您这句话说的准确的话,说明你家的地暖没有问题。

5. 检验方法:在试验压力下,稳压1h,观察其压力降,若压降不大于0.05MPa,则认为合格;

规范说的是,稳压一小时,然后观察压力降。

塑料管材在打压后会慢慢膨胀,膨胀的越大,压力掉的越大。而不是漏水了。
第4个回答  2010-01-25
最好在检测一下