壁挂炉正常点暖气用水一直正常但是有时不出生活热水

用的是贝雷塔壁挂炉,是09年8月份装的,刚开始一切正常,但开用暖气之后,点火正常有时候不出生活用水,但是暖气一直正常,常常表现为,打开热水管,炉子电话,但是显示屏上显示的温度从50多快速下降到10度左右,一直不热,维修人员也一直查不出原因,急急!
写错了,打开热水管,炉子点火,不是炉子电话,哈哈!!

水不饱和,生活水管又在高位置,水出不来.所以你看到显示屏幕上面温度改变很慢暖气是否安装温控泵?温控泵温度是否设置正确?
当你打开热水管,温控泵检测到设置温度就开始工作,抽走热水.
不出生活用水的原因可能是这样,你的挂炉连接的自来水阀门没有开启,或者堵塞,导致水系统中压力不足,交换冷水,使炉内水温降低,以达到循环目的,如果泵的温控器温度值设置较低,它就会一直转,暖气中的水很多,想把所有的水都交换热需要很长时间
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-16
我不知道你家是用什么管子的如果是那个镀锌铁管的,大概是管子堵塞了,因为加热了后容易腐蚀生水垢,我建议你查看一下水管的通路,流水是否流畅本回答被网友采纳
第2个回答  2010-01-17
检查温度探头是否正常工作,如果再有问题那就要看电路板。一个个排除,在没有其他的什么原因。如果是板换器出现故障,那就比较麻烦,新装的炉子应该不会。
第3个回答  2010-01-16
暖气是否安装温控泵?温控泵温度是否设置正确?
当你打开热水管,温控泵检测到设置温度就开始工作,抽走热水,交换冷水,使炉内水温降低,以达到循环目的,如果泵的温控器温度值设置较低,它就会一直转,暖气中的水很多,想把所有的水都交换热需要很长时间.所以你看到显示屏幕上面温度改变很慢.
不出生活用水的原因可能是这样,你的挂炉连接的自来水阀门没有开启,或者堵塞,导致水系统中压力不足,水不饱和,生活水管又在高位置,水出不来.